Временная оттяжка провода 6 кВ верёвкой. Насколько опасно прикосновение к верёвке?

Количество просмотров - 8203
(ссылка на эту тему)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 27 Марта 2011 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)


нету временного заземления. бедные мы

Ясно, плохи дела [грусть]

Главный инженер (Москва, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #32 : 27 Марта 2011 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

offtop
у меня на прошлой работе был классный прикол при сдаче экзаменов по МОП ТБ
диэлектрические перчатки испытаны на напряжение 10кВ, почему ими нельзя трогать 6кВ?[непонятно]
Можно конечно веревкой оттягивать, хоть 110кВ, только предварительно испытайте ее на 3-х кратное напряжение и с учетом минимальных расстояний пользуйтесь на здоровье.
Если не испытали, то на страх и  риск того бедолаги, кто ее привязал

Конструктор (Волгоград, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 27 Марта 2011 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)


offtop
у меня на прошлой работе был классный прикол при сдаче экзаменов по МОП ТБ
диэлектрические перчатки испытаны на напряжение 10кВ, почему ими нельзя трогать 6кВ?[непонятно]
Можно конечно веревкой оттягивать, хоть 110кВ, только предварительно испытайте ее на 3-х кратное напряжение и с учетом минимальных расстояний пользуйтесь на здоровье.
Если не испытали, то на страх и  риск того бедолаги, кто ее привязал
Очень смешно...

нету временного заземления. бедные мы. не с масквы. читайте выше. что-то клячим из проводов. не проверенное со струбцинами из зажимов.

да не бедные... а глупые...
Ващет посчитайте цену вопроса..? [смех] [смех] [смех]

Инженер (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 27 Марта 2011 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

нету временного заземления.

Ставь обязательно переносное заземление на рабочем месте! А вообще читайте ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Там куча полезного... для жизни.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 27 Марта 2011 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

нету временного заземления. бедные мы. не с масквы. читайте выше. что-то клячим из проводов. не проверенное со струбцинами из зажимов.
и это в одном из богатейших регионов страны, почти вся таблица Менделеева, море, энергетика, что со страной сделалось [непонятно][непонятно][непонятно]? На одном блоге видел фотки оборудования американской ГЭС: под маслопроводами ведерки примотаны, на котле МНУ к водомерному стеклу кусочек рулетки изолентой прилажен.... к этому идем.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #36 : 27 Марта 2011 года, 17:28
(ссылка на это сообщение)

кулибины конечно хорошо, мы неможем придумать нормальные технологии, зато чужие классно улучшаем!!!
Подыматься на воздушку без заземления или вообще показывать ремонтникам отсутствие напряжения рукой это верх героизма!!!
PS Героизм одних это результат раздолбайства других...
Включите мозг наведенного напряжения на 0,5км по 35 км может и нехватит , что бы гарантированно убить здорового поселкового электрика, но вот ч тобы он дернулся и птицей вылетел из корзины хватит вполне.
Извините за эмоции, но у меня ощущение, что тут пи пи пиип пип
Есть вещи которых сделать конечно можно но только раз в жизни:
прыгать в окно с надцатого этажа,
рубить кабель топором
раскапывать КЛ экскаватором
Подвязывать провод другим проводом к траверсе и другими веревками
работать без защитного заземления.
Если кто не согласен пройдите по списку, хотя бы до третьего пункта

Конструктор (Волгоград, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #37 : 27 Марта 2011 года, 17:30
(ссылка на это сообщение)

Блин еще скажете, что у Вас пятая группа???

Конструктор (Волгоград, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #38 : 27 Марта 2011 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Блин заела тема..
У меня был случай когда начальник цеха настаивал включать трансформатор после кап ремонта (внутренне повреждение, плюс с разбитым изолятором 6 кВ) разъединителем. Если че транс 40МВТ 110/6кВ.
Я согласилмя, при условии, что конторлирующим переключения будет он, а переключаться буду я. Что мол людей не пошлю и ему посылать непозволю (был тогда просто и.о. нач. участка высоковольтного)
Дошло почти до кулаков, но меня он непродавил, а напрямую команду давать.. у него хватило чувства самосохранения этого не делать.
Это все к тому, что когда мы нарушаем правила, то в лучшем случае становимся безымянными долбо героями, в худшем преступниками и в правила впишут еще один пункт.
Любая ситуация разрешима, думаю у вас нечем заземлить все по той же причине вашей излишней податливости, а отнюдь не бедности

Конструктор (Волгоград, Россия)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 27 Марта 2011 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

2.7.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям... доктор, а не пошли бы вы. .. читать пээп. если по теме сказать нечего.

Проектировщик (Мурманск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #40 : 27 Марта 2011 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)


2.7.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям... доктор, а не пошли бы вы. .. читать пээп. если по теме сказать нечего.

угу ключевео слово "если заземления не видны с рабочего места", а если их не установлено то электрики быстро кончатся

Конструктор (Волгоград, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #41 : 27 Марта 2011 года, 20:10
(ссылка на это сообщение)

кстати, после проверки индикатором напряжения.. Вы немного правила того урезали? а если читать дальше то..
3.6.1. ВЛ напряжением выше 1000 В должны быть заземлены во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия. Допускается:
            ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отключенными линейными разъединителями;
            ВЛ напряжением 6 - 20 кВ заземлять только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей к РУ или секционирующему аппарату опоре. В остальных РУ этого напряжения и у секционирующих аппаратов, где ВЛ отключена, допускается ее не заземлять при условии, что на ВЛ будут установлены заземление между рабочим местом и этим РУ или секционирующими аппаратами. На ВЛ указанные заземления следует устанавливать на опорах, имеющих заземляющие устройства.
            На ВЛ напряжением до 1000 В достаточно установить заземление только на рабочем месте.
            3.6.2. Дополнительно к заземлениям, указанным в п. 3.6.1 настоящий Правил, на рабочем месте каждой бригады должны быть заземлены провода всех фаз, а при необходимости и грозозащитные тросы.

Нарушили и не раз, и оправдать производственной необходимостью это нельзя.
Подумаешь люди в деревне телек не посмотрят, котельная встанет??? так у нее должна быть как минимум вторая категория по эл. снабжению, где раньше то были?

Конструктор (Волгоград, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 27 Марта 2011 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Был в "Электромонтаже". Самое дорогое переносное заземление, которое попалось - для ВЛ до 35кВ - стоит около 8000 рублей РФ. Это цена в центре Москвы (Алексеевская), думаю что в Мурманске без столичных накруток дешевле будет.
По-моему, в таких условиях довод "бедные мы" следует считать необоснованным.

Doctorraz, спасибо за вклад в тему [улыбка]

Главный инженер (Москва, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #43 : 27 Марта 2011 года, 23:55
(ссылка на это сообщение)

Был в "Электромонтаже". Самое дорогое переносное заземление, которое попалось - для ВЛ до 35кВ - стоит около 8000 рублей РФ. Это цена в центре Москвы (Алексеевская), думаю что в Мурманске без столичных накруток дешевле будет.По-моему, в таких условиях довод "бедные мы" следует считать необоснованным.

Ващет посчитайте цену вопроса..?

Народ...вам хорошо проектировать и говорить...
Вы были на месте энергетика..?
(80% отсеялось...)
вы имели проблеммы с средсвами..?
(0,1% отсеялось...)
сравните %...

Инженер (Минск, Беларусь)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #44 : 28 Марта 2011 года, 06:02
(ссылка на это сообщение)

Угу. Давайте, расскажите тут какая это неподъемная сумма - 8000 руб - для организации, эксплуатирующей электросети.
Такое ощущение, что в Мурманске все голые, босые и горячее ели последний раз лет 20 назад.
Как в таких условиях отдельному гражданину хватило средств на компьютер с интернетом - загадка.

Главный инженер (Москва, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #45 : 28 Марта 2011 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Вставлю 5 копеек по поводу "бедные мы" Нашему РЭСу НА ГОД выделели 30 млн. зайцев на хозяйственные и эксплуатационные нужды. Мы не бедные - мы нищие.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Страниц: 1 2 [3] 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 271, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Pyromaniac 92, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines