Временная оттяжка провода 6 кВ верёвкой. Насколько опасно прикосновение к верёвке?

Количество просмотров - 8204
(ссылка на эту тему)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Марта 2011 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

оторвалась гирлянда с траверсы. опора бетонная. чтобы не провод не скрёб по опоре оттянули временно верёвкой. насколько опасно прикосновение к верёвке? как влияет влажность?

Проектировщик (Мурманск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Марта 2011 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

Опасно, ведь влажность не дистиллят. Получили высокоомный делитель напряжения относительно точки прикосновения. Да и сколько прослужит такой изолятор?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Марта 2011 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Прикосновение к веревке..? Не опасно, а практически самоубийственно...
В мою бытность инспектором Энергонадзора был несчастный случай, когда школьники решили послушать магнитофон, набросив провода на ВЛ-10 кВ... Царство им небесное... Причем не одному... Вы то постарше, но туда же...

Инженер (Минск, Беларусь)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Марта 2011 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Линия одна. на улице мороз 18 градусов. ветер - 20 м/с. с провода искры дождём. отключать линию? - остановится котельная - посёлок эвакуировать. дети, старики. а чем? - дорогу замело . 120 км до города. вышку не пригнать и не поставить. чиновнички бегают и топают ножками - чтобы у меня, да я вас... выключатели нагрузки отключил - а они обратно, сварка отвалилась. отсоединил приводы - руками запихал ножи обратно. денег не дают на ремонт. вся оплата - в энергосбыт фифам в миниюбках. персонал - я и один электрик до 1000.  
Я спросил - были у кого несчастные случаи в подобной ситуации?  Ответьте кто знает.

Проектировщик (Мурманск, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Марта 2011 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Я спросил - были у кого несчастные случаи в подобной ситуации?  Ответьте кто знает.

Случаи то разные бывают...
Да если даже и не было подобного, Вам легче станет..?
Вот подойдет ребенок к веревке и будет первый случай...
Еще легче..?
Я понимаю защиту в пользу бедных... Да... мы такие... Но... Это ведь жизни людей...
Неужели для котельной нет резервного источника..?
Выйти на власть... объяснить... добиться...
Вот так и проявляются Люди..!

Инженер (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Марта 2011 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

У Вас при намокании постепенно веревка сгорит, к тому и придет все. Главное чтобы принципиально недоступная к прикосновению была. Блин, изоляторов нет, вышки нет .... ! Судя по расстояниям и погоде - Териберка? На Туманный не похоже.
А чем таким уж страшна временная остановка котельной?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Марта 2011 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

А чем таким уж страшна временная остановка котельной?

Не страшнее гибели людей..!

Инженер (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Марта 2011 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

Зачем страшилки такие  : [испуг]
Надеюсь что веревку полностью закинут на траверсу, а не заставят держать прохожего. Хотя конечно это очень нехорошая затея. Я наверное бы с суровым лицом отрубил, хотят несчастных случаев - пусть сами включают. Ситуация аварийная.
Я спросил - были у кого несчастные случаи в подобной ситуации?  Ответьте кто знает.
помните фразу из одного кино: "у Вас на стройке несчастные случаи были? ........ - Будуть".

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 20 Марта 2011 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

чиновнички бегают и топают ножками - чтобы у меня, да я вас...

Если, не дай бог, что-нибудь случится - эти чиновнички разбегутся как тараканы на свету, а прокурор спрашивать будет с ответственного за электрохозяйство...


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Марта 2011 года, 22:33
(ссылка на это сообщение)

Если, не дай бог, что-нибудь случится - эти чиновнички разбегутся как тараканы на свету, а прокурор спрашивать будет с ответственного за электрохозяйство...

А прокуратура найдет того кто убил ребенка, накинув какой то шнурок на провода...
поверьте так и будет...

Инженер (Минск, Беларусь)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Марта 2011 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

денег не дают на ремонт

Это их дело. В такой ситуации ваша задача не подставляться и проявлять характер, а кого там будут эвакуировать - вас это не должно волновать, потому что с "волками жить - по волчьи выть". Иначе затопчут.
Короче - отключайте.


Я наверное бы с суровым лицом отрубил, хотят несчастных случаев - пусть сами включают

+1

Главный инженер (Москва, Россия)
AndreaS
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Марта 2011 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Выключайте! А если будут требовать включения, пусть в письменной форме, за своей подписью, пишут разрешение на включение и что ознакомлены с ваших слов о всей опасности данного случая, что знают о том, что могут подвергаться опасности жизни людей при включенной линии. Вот потом и деньги найдутся мигом и всё найдётся.
Если бы это был какой-то плановый ремонт, ещё бы можно было понять, что нет денег. А в данном случае ЧП! А это куда серьёзнее и требует немедленного устранения!

Инженер-проектировщик (Минусинск, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 25 Марта 2011 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

А если будут требовать включения, пусть в письменной форме, за своей подписью, пишут разрешение на включение и что ознакомлены с ваших слов о всей опасности данного случая, что знают о том, что могут подвергаться опасности жизни людей при включенной линии.

Не выход...
Эти люди не в праве отдавать оперативные распоряжения...
Даже восемь их подписей ничего не значат...
Отвечать - ответственному за электрохозяйство и лицу, выдавшему распоряжение (наряд)...

Инженер (Минск, Беларусь)
Снифф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 25 Марта 2011 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

ну чё. отключил.  скандал и вопли.  уволился. без меня включили снова.   теперь приезжал-ездил по посёлку. без законных оснований. звоню по телефону- всех предупреждаю кого могу.  похоже вешать обратно провод никто не собираются. примерно как прикинуть- сколько напряжения будет на месте не дай бог прикосновения?  всё равно посодют меня. чиновнички вывернутся как всегда. да не страшно. английский выучу-время будет.  страшно- мог предотвратить и не сделал.  хотел в беларусь удрать когда всё кончится- да пишут у вас не лучше. мужика держали в сизо и мало не посадили за две старых ложи от винтовок-реально кусков дерева. правда так?

Проектировщик (Мурманск, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 25 Марта 2011 года, 17:30
(ссылка на это сообщение)

да пишут у вас не лучше. мужика держали в сизо и мало не посадили за две старых ложи от винтовок-реально кусков дерева. правда так?

Не-е-е-е-е....
За два не могут... Вот если за три...
ну чё. отключил.  скандал и вопли.  уволился. без меня включили снова.

Следовало ожидать...
похоже вешать обратно провод никто не собираются.

А зачем..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Freepgg, РоманC, Evdbor, doctorRaz, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines