Сообщение #1 : 18 Марта 2011 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня! Возникла такая ситуация: проектируется подводящий водопровод к ж.д. из полиэтиленовой трубы. Глубина промерзания грунта в данной местности 112 см. С учетом минимального уклона в сторону врезки от ввода воды в здание выходит, что глубина ввода составляет 1 м. Чем можно утеплить водопровод и где об этом почитать? Заранее благодарен.  

Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
Пётр Леонидович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Августа 2011 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Можно не утеплять, а проложить внутри специальный кабель для отогрева водопровода. Если замёрзнет включишь и отогреешь.

Инженер ( ? , Россия)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Августа 2011 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Длина от колодца до здания большая?


Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Августа 2011 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

Есть трубы UPONOR или  WAWIN в заводской изоляции с или без греющего кабеля. Греющий кабель включается автоматически взависимости от температуры окружающей среды. Такие трубы можно прокладывать даже открыто по эстакадам

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Августа 2011 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Если замёрзнет включишь и отогреешь.

Если замёрзнет- может быть поздно. Трубу разорвёт.....

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Борис Либерт
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Августа 2011 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Чем можно утеплить водопровод и где об этом почитать? Заранее благодарен.

http://www.uponor.ru/~/media/Files/Uponor/Russia/General%20brochures/LHD%20manual%202011.ashx

Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Пётр Леонидович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Августа 2011 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Если стальную, то да, если полиэтиленовую то нет. Проверено морозами Сибири. Но можно и не отключать кабель, просто это в режиме экономии электроэнергии. Есть кабель который прокладывается по верху трубы.

Инженер ( ? , Россия)
Derec Sagan
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Августа 2011 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем, кто отозвался.

Инженер ТГСВ (Солигорск, Беларусь)
Alllisa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Февраля 2015 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

а сели нет возможности провести кабелем? то чем утеплять?

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Февраля 2015 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

то чем утеплять?

Скорлупа ППС или ППУ у гугла спросите.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Alllisa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Февраля 2015 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Там все сложнее, это уж слишком просто. Во первых есть нормативные документы для определения материала и толщины теплоизоляции (СП 61.13330.2012, СП 41.103.2000), во вторых в любом раскладе, в моем случае вода замерзнет, так как она находится в трубах не в скоростном режиме, потому что подводится к противопожарному резервуару, и движется только при пожаре. Мое решение таково: Подводящий водовод к резервуару проходит  ч/з колодец с задвижкой, так вот, перед задвижкой устанавливаю вентиль для слива, а под ним приямок. Предусмотрена откачка для предотвращения замерзания воды в приямке, хотя вероятность замерзания мала, так как колодец не маленьких размеров и плюс ко всему относительно утеплен.

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
OlegDrayf, Толичек, Walkmax, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines