Расчёт токов замыкания на землю в сети IT. Определение уставок защит для отходящих линий?

Количество просмотров - 4288
(ссылка на эту тему)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Марта 2011 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток.

Делаю расчет РЗА 3ий раз в жизни. Посчитал МТЗ и ТО.
Теперь проблема - защита от ОЗЗ в сетях IT. Читал Шабада и прочее - все же мне не ясно.

Исходные данные:
Схема электроснабжения РУ10 ПС - РУ10 РП - Тр-р ТП
1. ОЗЗ на РУ-10кВ подстанции 4,4А
2. Длина КЛ ПС-РП 900м. Кабель СПЭ 2х(3х185)
3. От РП идут КЛ кабелем СПЭ 3х70 до трех тр-ов. Длина по 400 м каждая.

Прошу вас, объясните на пальцах - как определить уставки ЗЗЗ для отходящих линий РП.
Можно не в цифрах - просто дайте алгоритм.

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Марта 2011 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Для расёта емкостных токов на землю лучше запросить у производителей кабеля что-нибудь вроде такой таблички по емкостям:
* таблица.djvu
(16.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 210]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Марта 2011 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, Дмитрий.
Я вижу удельный ток ЗЗ, видел я такую таблицу и в справочниках по элснабжению.
Теперь неясно следующее: просто брать длину КЛ и умножать на удельный ток?
Имеется радиальная сеть электроснабжения. Питающий кабель 900 м, отходящие 400 м.
Значит ток ЗЗ в длинной линии будет всегда больше чем в короткой?

Вторая неясность: в Шабаде говорилось что нужно отстраивать защиту от ЗЗ защищаемой линии (или от тока ЗЗ соседних линий?) это я не понял. Если мы отстроим защиту от тока ЗЗ, как же она вообще стработает? И как отстроиться от соседей, если токи почти одинаковы?

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Марта 2011 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

Вот держите главу по расчёту ОЗЗ в сетях 6 - 35 кВ.

* ОЗЗ.djvu
(116.12 Кб)  [скачать]  [загрузок: 333]


Я думаю там будут ответы на Ваш предыдущий вопрос [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Дмитрий ЕКБ, Чистильщик, VadGKorn, Земский, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines