Вертикальные электроды для заземления. Какая длина электродов может приниматься в проекте?

Количество просмотров - 18635
(ссылка на эту тему)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 25 Февраля 2010 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

 Уважаемый Koctycb! Первое:Внимательно прочитайте статью которую Вы рекламируете особенно последнюю главу,если у Вас по физике в средней школе была тройка ,то уже засомневаетесь в выводах; Второе: по поводу ученой степени автора статьи почитайте этот официальный документ.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Koctycb
**
Активный участник форумов

https://webnewsite.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 25 Февраля 2010 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

я прочитал все статьи и на одном сайте и на другом. и сделал для себя выводы. с вашими, г-н Ерусланов, они не сходятся.
у меня всё... спасибо за понимание.

Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 26 Февраля 2010 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Koctycb Вы не прокомментировали этот последний документ относительно ученой степени

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Koctycb
**
Активный участник форумов

https://webnewsite.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 26 Февраля 2010 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

а причем сдесь я к степени Урбановича? может он в России ее получил.
Кстати, с Урбановичем я встречался лишь раз, когда делал ему проект электроснабжения цеха по производству его заземлителей, вполне адекватный человек.

Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 26 Февраля 2010 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Что касается сути вопроса (длина вертикальных электродов...) мое мнение следующее, при расчете заземлителя изначально закладываем длину порядка 2,5м (всеж таки монтажникам удобнее) производим расчет на количество таких электродов. Если цифры зашкаливают, начинаем увеличивать длину. Безусловно соблюдаем требования по сопротивлению в зимнее время и разумный запас на коррозию.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 753, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Наталья1698, ИК, Alltta, Mav, Перельман, Холоденин Алексей, РоманC, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines