Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре. Включение эвакуационного освещения?

Количество просмотров - 4996
(ссылка на эту тему)
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Апреля 2008 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

 Добрый день. Не могу определиться. Дело в том, что в "СНБ 2.02.02-01 - Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре" есть пункт:
Цитата
5.2 Управление эвакуацией должно осуществляться одновременно:
- включением эвакуационного освещения и световых указателей направления эвакуации;
.....
 Нужно ли выдавать задание электрикам, чтобы они перед своим щитком с подключенным эвакуационным освещением ставили пускатель, на который будет воздействовать прибор пожарной сигнализации? Чтобы в случае пожара подавалось напряжение на щиток в любом случае.

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Клим Ворошилов
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Апреля 2008 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)


Нужно ли выдавать задание электрикам, чтобы они перед своим щитком с подключенным эвакуационным освещением ставили пускатель, на который будет воздействовать прибор пожарной сигнализации? Чтобы в случае пожара подавалось напряжение на щиток в любом случае.

  А какой смысл? я не понял. Ведь в этом случае загорится эвакуационное освещение или нет будет определятся не системой пожарной автоматики, а состоянием автоматов в электрическом щитке и положением выключателей в помещениях (путях эвакуации).
  А таблички вообще лучше делать или постоянно горящими или подключать непосредственно к ПКП пожарки (т.е. мимо электрики объекта).

Проектировщик (Орша, Беларусь)
Lynx
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Января 2010 года, 20:03
(ссылка на это сообщение)

Нужно ли выдавать задание электрикам, чтобы они перед своим щитком с подключенным эвакуационным освещением ставили пускатель, на который будет воздействовать прибор пожарной сигнализации? Чтобы в случае пожара подавалось напряжение на щиток в любом случае.
Данная функция предусматривается в ПКП - при сработке на пожар ДОЛЖНО включаться звуковое оповещение и ДОЛЖНЫ загораться указатели "Выход". Но кроме указателей "Выход" подключаемых к СПС и питаемых напряжением 12В, необходимы также и указатели "Выход", питаемые сетевым напряжением 220В и горящие постоянно.

Охранная и пожарная сигнализация (Гомель, Беларусь)
Светодизайнер
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Марта 2010 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Собственно, откуда это пошло (небольшой экскурс в историю :-).
Раньше по нормам проектирования электрики жилых и общественных зданий (П2-2000) под термином аварийное освещение подразумевалась совокупность освещения безопасности и эвакуационного освещения. Когда началась путаница со световыми указателями "Выход" (электрики вешали свои на 220В, и рядом по проекту ПС вешались указатели типа АСТО-12 на 12В), в одном из изменений к нормам П2-2000 эвакуационное освещение исключили (и в вышедшем ТКП на электрику его нет), отдав эту прерогативу специалистам по пожарной сигнализации. Но требования то к эвакуации людей остаются те же. Мы выходим из этой ситуации следующим образом. Делаем отдельную (-ые) группу (-ы) на управление эвакуацией, ставим отдельно блок резервного питания и расчитываем дежурный режим на 24 часа, а эвакуацию - на 1 час. Таким образом, и волки сыты, и овцы целы :-) Удачи!

Инженер 1-ой категории (Гродно, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр 156, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines