beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Схема релейной защиты КТПВ 2х1000 кВа 6/0,4 кВ. Защита трансформатора и линий?

Количество просмотров - 10173
(ссылка на эту тему)
Никола 80
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Февраля 2011 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Помогите пожалуйста с схемой КТП. Ситуация такая , заказчик решил сэкономить, у него с Советских времён остались 3 трансформаторные ПС (не эксплуатировались, опечатанные даже, правда на улице простояли, состояние сами понимаете, 20 лет стояли) и решено было из трёх ПС собрать хоть одну, на новый цех, тип ПС  КТПВ 2х1000кВа  6/0,4 кВ с АВР на 0,4 кВ. По высокой стороне ячейки мы собрали, (в ячейке Выкл.Нагр. с катушкой отключения 220В , плавкие вставки). По низкой стороне возникли проблемы , «релейку» решили поменять, там была как я понимаю защита замыкания на землю на реле РТ-40, АВР тоже на реле, автоматы все там «Электрон» ( вводные и секционник с моторным приводом) , кто- нибудь может сталкивался с такой или похожей ПС, буду признателен за схемы ,  как бы есть задумки АВР собрать на блоке АВР, а вот с защитой от замыкания на землю, газовую защиту как лучше сделать? И ещё хотелось бы прояснить ситуацию по поводу защиты тр-ра, по высокой вроде ясно, на выводах плавкие вставки , МТЗ, ТО и др. – защиты линии. А как быть на низкой стороне защита от замыканий на землю вроде есть (РТ-40) , а на выводах как по НН?, газовая вроде от межвитковых в обмотках, диф .защиты нет или я ошибаюсь . Вообщем буду признателен за любую информацию. Хотелось бы схемы конечно. Заранее всем благодарен.

Немного я тут выше неточно написал, конечно на РТ-40 защиту от замыкания на землю неделают , её делают на РТЗ. Вообщем вопрос такой , что нужно на ВН и НН (защиты), и оперативный ток ? Зачем же всё-таки стояло РТ-40 на НН?

Реле РТ-40 я разобрался оно по низкой стороне трансформатора включается во вторичную цепь трансформатор тока который устанавливается в нейтраль трансформатора и выполняется защита от однофазных коротких замыканий в сети 0,4кВ. По высокой тоже вроде разобрался , как быть с оперативным током?

С реле определился, эта защита на НН нужна тогда , когда трансформатор "звезда" "звезда с нулём", т.к. слишком малый ток замыкания на землю, а если трансформатор "треугольник" "звезда с нулём", то сопротивление нулевой последовательности равно сопротивлению прямой последовательностии и отсюда следует, что токи однофазного и трёхфазног КЗ на выводах тр-ра примерно равны, то получается мне её можно не ставить, или я не прав?

Главный инженер электромонтажной фирмы (Курск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Февраля 2011 года, 06:03
(ссылка на это сообщение)

153-34.0-35.648-2001, РД 153-34.0-35.648-2001
Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем
Действующий
Документ утвержден: РАО ЕЭС России 28.08.2001
Дата ввода документа в действие: 01.12.2001

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНЕ УСТРОЙСТВ РЗА, ВЫРАБОТАВШИХ УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
4.1 При техническом перевооружении основного оборудования объекта или его части должна производиться замена всех выработавших срок службы устройств РЗА этого оборудования, включая кабели вторичных цепей, а также тех устройств, состояние которых соответствует хотя бы одному из критериев пп. 2.2 - 2.9.
4.2 При техническом перевооружении по п. 4.1 следует, как правило, применять микропроцессорные устройства РЗА преимущественно отечественного производства необходимого качества.
4.3 Для замены устройств РЗА присоединений 330 - 500 кВ, генераторов, основных защит линий и защит трансформаторов 110 - 220 кВ до появления соответствующих отечественных микропроцессорных устройств могут быть использованы имеющие экспертное заключение микропроцессорные устройства иностранных фирм (АББ, Сименс, Альстом и др.) или в отдельных случаях однотипные с заменяемыми отечественные электромеханические или микроэлектронные устройства (приложение В).
4.4 При решении вопроса очередности перевооружения устройств РЗА целесообразно наряду с другими факторами учитывать наличие отечественных микропроцессорных аналогов.
4.5 Замена устройств РЗА на объектах, где предусматривается техническое перевооружение основного оборудования, должна быть предусмотрена проектом перевооружения с учетом срока эксплуатации и фактического состояния устройств.
4.6 На энергообъектах, где техническое перевооружение основного оборудования не предусматривается в ближайшие годы, а состояние устройств требует замены, в условиях ограниченного финансирования целесообразно рассмотреть вопрос об их замене на однотипные электромеханические или микроэлектронные устройства. В устройствах, находящихся в относительно удовлетворительном состоянии, с целью продления срока службы следует при необходимости заменить наименее надежные блоки, реле, кабели или другие элементы устройств.


Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Февраля 2011 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

С реле определился, эта защита на НН нужна тогда , когда трансформатор "звезда" "звезда с нулём", т.к. слишком малый ток замыкания на землю, а если трансформатор "треугольник" "звезда с нулём", то сопротивление нулевой последовательности равно сопротивлению прямой последовательностии и отсюда следует, что токи однофазного и трёхфазног КЗ на выводах тр-ра примерно равны


На мой взгляд это не совсем правильно, мы рассматриваем цепь по низкой стороне, а там что при "звезда" "звезда с нулём", что при  "треугольник" "звезда с нулём" - нейтраль заземлена, это и будет определяющим фактором при расчёте нессиметричного короткого замыкания, а соединение обмоток высокой стороны трансформатора будет влиять только на сопротивление трансформатора.

По поводу реле РТ-40 надо примерно знать куда оно включается, чтобы говорить о его точном назначении

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Никола 80
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Февраля 2011 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

РТ-40 включается во вторичную обмотку ТТ , который установлен на нулевой шине НН

Главный инженер электромонтажной фирмы (Курск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Февраля 2011 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

Слышали про такое, что на СН ПС ставят реле тока в нейтраль, по логике оно там надо или для исключения небаланса сети или в качестве защит ОЗЗ

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Никола 80
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Февраля 2011 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Поповоду схемы соединения тр-ра см. вложения раздел Защита от КЗ на землю:
1.jpg
 
* 1.jpg
(393.72 Кб, 1024x758)  [скачать]  [загрузок: 3330]
2.jpg
 
* 2.jpg
(539.16 Кб, 1024x758)  [скачать]  [загрузок: 3136]
3.jpg
 
* 3.jpg
(658.96 Кб, 1024x758)  [скачать]  [загрузок: 2930]

Главный инженер электромонтажной фирмы (Курск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Марта 2011 года, 06:31
(ссылка на это сообщение)

* Защита трансформатора.doc
(107 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1027]
* трансформатора.doc
(107 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 572]

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 474, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Александр 156, УЦ РЕСУРС, doctorRaz, Alltta, Фидан, Beroes Group, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines