Сообщение #1 : 17 Февраля 2011 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Вводная панель, автомат на 1600 А, выбираю тр-ры тока по нагрузке - 1200/5 А.
Проблема- не могу найти подходящий стрелочный амперметр (есть на 1000А и на 1500А).

Инженер (Саранск, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Февраля 2011 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите в "Электромонтаже" ( www.electro-mpo.ru ), например вот подходящий раздел - http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe803.html

Главный инженер (Москва, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Февраля 2011 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Проблема- не могу найти подходящий стрелочный амперметр (есть на 1000А и на 1500А).


Вообще это вроде стандартные занчения для амперметров, если пользоваться фирмой ABB, то у них ставится амперметр АМТ1/А5 и сменная шкала А1-1500.

Вводная панель, автомат на 1600 А, выбираю тр-ры тока по нагрузке - 1200/5 А.


У нас бы сети ругаться стали, что трансформаторы тока не защищены автоматом  [растерян]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Февраля 2011 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

Проблема- не могу найти подходящий стрелочный амперметр (есть на 1000А и на 1500А).

А чем Вас неустраивает амперметр со шкалой 1...1500 А. В самый раз.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Февраля 2011 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

А чем Вас неустраивает амперметр со шкалой 1...1500 А. В самый раз.


На мой взгляд, если брать трансформатор 1200/5 и апмерметр со шкалой 1500/5, то погрешность будет большая....до 25% погрешность будет, если я правильно посчитал...

Инженер (Тюмень, Россия)
Сергушка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Февраля 2011 года, 23:06
(ссылка на это сообщение)

Обычно стрелочные приборы обеспечивают заявленную точность когда стрелка находится во второй трети шкалы. На краях точность может быть хуже. При классности ТТ 0,5 и амперметра (как для щита) хотя бы 2 , то 25% греха никак не получается. Я бы 1500 ставил , всё едино никто этот Амп за эталонный считать не будет. Любителям точности - цифровые.

Электрицкое дело (Прилуки, Україна)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Февраля 2011 года, 06:14
(ссылка на это сообщение)

При классности ТТ 0,5 и амперметра (как для щита) хотя бы 2 , то 25% греха никак не получается.


Для трансформатора 1200/5, при протекании через него 1200А во вторичной цепи , на сколько я понимаю, будет вырабатываться ток равный 5 А, а для апмерметра со шкалой 1500/5 ток в 5А будет пониматься как 1500А...разница 300А получается, это по Вашему мало?

Инженер (Тюмень, Россия)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Февраля 2011 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)



У нас бы сети ругаться стали, что трансформаторы тока не защищены автоматом  [растерян]

Вопервых, вводным автоматом мы защищаем силовой транс и сборные шины, а не ТТ, вовторых автомат на ном.ток 1600А комплектуется микропроцессорным расцепителем, т.е. уставки по току перегрузки и току отсечки регулируются.

Инженер (Саранск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Февраля 2011 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Вопервых, вводным автоматом мы защищаем силовой транс и сборные шины, а не ТТ, вовторых автомат на ном.ток 1600А комплектуется микропроцессорным расцепителем, т.е. уставки по току перегрузки и току отсечки регулируются.


Возник закономерный вопрос, а что же тогда защищает трансформаторы тока стоящие сразу за вводным автоматом (кстати ТТ в отличие от ТН подвержены воздействию тока КЗ протекающего через их первичную обмотку)

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Сергушка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Февраля 2011 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Для трансформатора 1200/5, при протекании через него 1200А во вторичной цепи , на сколько я понимаю, будет вырабатываться ток равный 5 А, а для апмерметра со шкалой 1500/5 ток в 5А будет пониматься как 1500А...разница 300А получается, это по Вашему мало?
Не, ну, такая наглая комбинация 1200 ТТ и 1500 Амперметр, действительно не годится. Тем более например http://atomelectro.ru/catalog/item/ampermetr-perem-tok.html  предлагает нормальный 1200 вариант. Гугля в руки вопрошавшему.

Электрицкое дело (Прилуки, Україна)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Февраля 2011 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Возник закономерный вопрос, а что же тогда защищает трансформаторы тока стоящие сразу за вводным автоматом (кстати ТТ в отличие от ТН подвержены воздействию тока КЗ протекающего через их первичную обмотку)

Получается вводной автомат и защищает. ГОСТ 7746-2001 не предъявляет требований по электродинамической и термической стойкости к ТТ до 0,66кВ. Но для них существует параметр Кбном - номинальный коэф.безопасности приборов.

Инженер (Саранск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Февраля 2011 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Для трансформатора 1200/5, при протекании через него 1200А во вторичной цепи , на сколько я понимаю, будет вырабатываться ток равный 5 А, а для апмерметра со шкалой 1500/5 ток в 5А будет пониматься как 1500А...разница 300А получается, это по Вашему мало?

О чём спор? [непонятно] Какая погрешность? Вопрос то в градуировке шкалы и всё [улыбка]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Февраля 2011 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)


О чём спор? [непонятно] Какая погрешность? Вопрос то в градуировке шкалы и всё [улыбка]


Что правда, то правда [улыбка] [улыбка] сам амперметр до 5А, так же как и вторичная обмотка ТТ [улыбка] [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Kip 72
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Февраля 2011 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

Вопрос то в градуировке шкалы и всё

Че-то не совсем понял!! Могли бы пояснить?

Инженер (Тюмень, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Февраля 2011 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Че-то не совсем понял!! Могли бы пояснить?


Дело в том, что амперметры на такие токи, как правило, трансформаторного включения и по сути измеряют ток вторичной обмотки трансформатора тока или на 1А или на 5А, а в зависимости от коэффицента трансформации выбирается шкала на амперметр

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, VadGKorn, Земский, РоманC, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines