Шинный мост в ЗРУ 10 кВ для ячеек NXAIR установленных "фасад к фасаду". Как выполнить?

Количество просмотров - 3910
(ссылка на эту тему)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Февраля 2011 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствейте!
для зру 10 кВ необходимо поставить ячеки NXAIR установки  «фасад к фасаду»
можно ли выполнить шинный мост кабелем? каким?...  ток сш 1250А
может кто какие нтд подскажет

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Февраля 2011 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

в комплекте NXAIR должен быть шинный мост

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Февраля 2011 года, 09:06
(ссылка на это сообщение)

Установка «фасад к фасаду»
• Ячейки из номенклатуры распредустройства с одинарной системой сборных шин (ячейка силового выключателя, ячейка разъединителя, ячейка секционного
выключателя-разъединителя и измерительная ячейка)
• Два ряда распредустройств соединены кабелями или шинами под ячейками
• В состав шинного соединителя входят:
– ячейка силового выключателя
– ячейка разъединителя.

спасибо нашел! [улыбка]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Февраля 2011 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

можно ли выполнить шинный мост кабелем? каким?...  ток сш 1250А
может кто какие нтд подскажет


На форуме уже подымалась похожая тема: Использование кабеля в РУ-10 кВ вместо шинного моста
Может найдёте что-нибудь полезное [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Февраля 2011 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Два ряда распредустройств соединены кабелями или шинами под ячейками

как считаете можно проложить кабель не под ячейками а над ними сверху???

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Февраля 2011 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)


Спасибо!

Два ряда распредустройств соединены кабелями или шинами под ячейками

как считаете можно проложить кабель не под ячейками а над ними сверху???

Зависит от конструкции Ваших ячеек ;-)

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Февраля 2011 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

как считаете можно проложить кабель не под ячейками а над ними сверху???


Я думаю так лучше не делать, учитывая то что кабель должен быть рассчитан на номинальный ток шин (в Вашем случае это 1250А), то сечение у него мягко говоря очень большое + 99% что по два кабеля на фазу (для одножильных) вот и представте как всё это протащить поверху   [растерян]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Толичек, OlegDrayf, mastaq, Walkmax, Татьяна 29, Freepgg, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines