Электропроводка сети 42 В в школьном кабинете. Какой способ прокладки в полу выбрать?

Количество просмотров - 5199
(ссылка на эту тему)
Электрич-ка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Февраля 2011 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Люди, ответьте! В проекте по школе в кабинете физики сеть 42В проложила в полу (деревянном) в металлической трубе. Вроде бы в гофре можно при условии защиты несгораемым материалом. Возможно ли это и обладает ли такой материал локализационной способностью, вероятно ли к.з. для данной сети и как реально осуществить монтаж

Инженер-электрик (Орск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Февраля 2011 года, 21:19
(ссылка на это сообщение)

Монтаж, см. серию 5.407-150 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах" -Тяжпромэлектропроект.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Электрич-ка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Февраля 2011 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Как проложить стальные трубы, я знаю. Но хотелось бы найти другой вариант, все-таки это школьный класс,  и стальная труба, идущая к розетке на парте, это не очень эстетично.

Инженер-электрик (Орск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Февраля 2011 года, 18:36
(ссылка на это сообщение)

А что обязательно розетки ставить на партах? Сейчас имеется куча изделий для того, что-бы выполнить проводки в офисах скрыто и красиво, розетки на миниколоннах, напольные коробки, настольные блоки, элементы скрытой проводки и т.д. См. номенклатуру  Legrand, OBО Bettermann и д.р. [подмигиваю]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Февраля 2011 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

Главное, чтобы было школьникоустойчивое оборудование [улыбка]

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Февраля 2011 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

А что обязательно розетки ставить на партах? Сейчас имеется куча изделий для того, что-бы выполнить проводки в офисах скрыто и красиво, розетки на миниколоннах, напольные коробки, настольные блоки, элементы скрытой проводки и т.д. См. номенклатуру  Legrand, OBО Bettermann и д.р.

Для России оно хорошо, а для наших школ "Купляйце Беларускае".

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Электрич-ка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Февраля 2011 года, 18:06
(ссылка на это сообщение)

Согласно САНПИНа подвод эл.проводки 42В необходимо выполнить к каждой парте. Вопрос не в номенклатуре установочных изделий (хотя где Вы в провинциальной школе видели Legrand) а в способе прокладки

Инженер-электрик (Орск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор подраздела "Электрические подстанции"

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Февраля 2011 года, 05:16
(ссылка на это сообщение)

в класе физики помню проводка была выполненна в металлорукаве только розеток не было
Да надо прочные розетки с надписью 42 В и разъемом отличным от стандартного!
желательно IP6X IK9  [улыбка]

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Февраля 2011 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

в класе физики помню проводка была выполненна в металлорукаве
металлорукав в школе долго не проживет.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Boodoon
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Февраля 2011 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)


металлорукав в школе долго не проживет.


Мини колонны и напольные лючки с розетками тем более, особенно колонны. Тяга к познанию методом разбора того сильнее запретов))

Инженер (Волгоград, Россия)
Электрич-ка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Февраля 2011 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, спасибо! Ваши комментарии подтвердили мое решение выполнить прокладку в стальных трубах

Инженер-электрик (Орск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Марта 2011 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

 
* Копия ДКС _ Полезные сведения.htm
(23.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 281]

Инженер (Омск, Россия)
Электрич-ка
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Марта 2011 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за полезные сведения!

Инженер-электрик (Орск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 862, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Татьяна 29, Чистильщик, Evdbor, ИК, Архградо, СергейА, Проектант 63, Наталия26, Вадик, Земский, Наталья1698
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines