Насосы в котельной. Устойчивость к воде с большим содержанием хлоридов?

Количество просмотров - 5153
(ссылка на эту тему)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 10 Марта 2011 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Поскольку расход очень небольшой (меньше минимального лимита для большинства насосов), а напор довольно высокий - найти такой идеально подходящий погружной "насосик" будет сложновато.

Можно посоветовать поискать готовую комплектную установку "бак с насосом" (для дождевых или загрязнённых вод, с соответствующим материальным исполнением насоса), чтобы происходило накопление объема стоков, а затем автоматическая откачка по уровню.

Либо посмотрите не погружной вариант насоса, а полу-погружной с установкой в небольшом накопительном приямке и также с периодической откачкой по уровню.

Для примера полу-погружных насосов - см. описания и документацию по поиску на портале "Проектировщику" на насосы из нержавейки по ключевым словам "Etanorm GPV/Etanorm CPV", "MK", "Rotex" (или можем выслать тех. описания в PDF по запросу на Вашу эл.-почту).

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 16 Марта 2011 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)


с оборудованием мы как раз не определились, хим состав....
содержание загрязнений в сточных водах: Cl(-) -- 6.06 г/л, Mg (2+) -- 0.173 г/л, Na(+) -- 2.29 г/л, Ca (2+) -- 1,45 г/л..
эксперт потребовал подобрать насос который будет устойчив к агрессивным водам..

Не вижу здесь ничего, что могло бы обусловить повышенную агрессивность среды. Но если эксперт потребовал..., предлагаю применять насос Wilo-MultiVert-MVI 102/PN16 3~.

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Дмитрий ЕКБ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines