Насосы в котельной. Устойчивость к воде с большим содержанием хлоридов?

Количество просмотров - 5152
(ссылка на эту тему)
Сантехник@
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Февраля 2011 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, насосы Wilo применяем в котельной для отвода воды , потом разбавляем эту воду так как сильно много хлоридов, а насосы сами устойчивы к к воде с сильным содержанием хлоридов?

Инженер (Минск, Беларусь)
Dimetrii
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Февраля 2011 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

по данному вопросу лучше всего обратиться к представителю:
 т +375 17 250 33 93, + 375 17 228 55 28 , ф + 375 17 250 33 83.
Wilo-консультант +375 44 726-02-14
Консультации для проектировщиков.

Техник-проектировщик ВиК (Витебск, Беларусь)
Сантехник@
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Февраля 2011 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

))просто уже звонили в вило, нас там переключали с одного на другого, пока последний не сказал, что не в курсе, и предложил написать официальный запрос, они там куда -то отправят и будет видно...... но все это както долго [шок]

Инженер (Минск, Беларусь)
Wizard
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Февраля 2011 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

я думаю никто вам точно не скажет, только если из опыта. Для ответа на ваш вопрос надо знать марки всех материалов, контачащих со средой в насосе, и химсостав вашей среды. В минском представительстве вило скорее всего сидят технологи, а не конструкторы-механики насосов, поэтому ответ вам может дать только их головной офис.

Инженер, менеджер проектов ( ? , Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Февраля 2011 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

я думаю никто вам точно не скажет, только если из опыта. Для ответа на ваш вопрос надо знать марки всех материалов, контачащих со средой в насосе, и химсостав вашей среды.
100% согласен с WIZARD-мастером - устойчивость насоса к конкретной агрессивной среде зависит от его материального исполнения. Для любой агрессивной перекачиваемой среды с известным химсоставом и свойствами (температура) можно подобрать соответствующие материалы деталей проточной части (металл. сплавы, пластики, керамика, стекло и т.д.).

Как вариант, для грубого выбора материала насоса можно сориентироваться на материал трубопроводов, по которым перекачивается эта среда.

А насос нужен мокрый/погружной (дренажный) или сухой установки?

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Сантехник@
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Февраля 2011 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

сухой установки

Инженер (Минск, Беларусь)
Grundfos
**
Активный участник форумов

GRUNDFOS
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Февраля 2011 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

Известна ли концентрация хлоридов?

Эксперт (Минск, Беларусь)
Сантехник@
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Февраля 2011 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

насос  погружной (ошибся, извините), концентрация хлоридов 5000 миллиграмм на литр

Инженер (Минск, Беларусь)
Grundfos
**
Активный участник форумов

GRUNDFOS
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Февраля 2011 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Многовато... Вы, конечно, знаете, что нержавейка для таких случаев не подходит, только чугун. Если сообщите х-ки (Q и H), подберем Вам что-то подходящее из нашей программы. Наши насосы в таких условиях работают без проблем.

Эксперт (Минск, Беларусь)
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Февраля 2011 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Вы, конечно, знаете, что нержавейка для таких случаев не подходит
Эта гипотеза немного спорна, т.к. нержавейка нержавейке рознь.

Можем порекомендовать погружной насос Amarex KRT из дуплексной нерж. стального литья 1.4517 с химстойким кабелем Tefzel (для pH 1-12). Будет, конечно, дорого (относительно серого чугуна), но надёжно и долговечно.

Если вопрос ещё актуален, можем сделать подбор по рабочей точке и характеристикам жидкости (температура/химсостав).
Брошюра "Выбор материалов для перекачивания абразивных и коррозийных сточных вод - Amarex KRT" - тут:

Доп. информация (на англ.) - http://www.ksb.com/ksb-en/About-KSB/Research/Materials-Technology/

P.S. Сантехник@, обратите внимание, что серый чугун (GG-25/JL1040) будет относительно стоек до 25-30 градусов.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Grundfos
**
Активный участник форумов

GRUNDFOS
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Февраля 2011 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Конечно, KSB, можно, вообще-то, размахнуться и на титановые насосы. Эти еще круче дуплексной нержавейки, более надежны и долговечны.
Вопрос: а "стОит овчинка выделки"?

Эксперт (Минск, Беларусь)
WILO
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Марта 2011 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Для того, что бы все-таки определиться с ответом на поставленный вопрос о возможности применения насосов для перекачки воды с повышенным содержанием хлоридов надо знать:
1. марку применяемого оборудования
2. хим. состав перекачиваемой воды (какие хлориды ? , концентрация ?)

Инженер (Минск, Беларусь)
Сантехник@
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Марта 2011 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

с оборудованием мы как раз не определились, хим состав....
содержание загрязнений в сточных водах: Cl(-) -- 6.06 г/л, Mg (2+) -- 0.173 г/л, Na(+) -- 2.29 г/л, Ca (2+) -- 1,45 г/л..
эксперт потребовал подобрать насос который будет устойчив к агрессивным водам..

Инженер (Минск, Беларусь)
Grundfos
**
Активный участник форумов

GRUNDFOS
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Марта 2011 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

И все-таки, без данных по расходу и напору не обойтись. Или это секрет? Тогда Вам будет очень сложно помочь. [грусть]

Эксперт (Минск, Беларусь)
Сантехник@
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Марта 2011 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)

0.2 М3/ч, H=15

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32

автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39

автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47

18 Января 2024 года, 16:28

автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24

10 Ноября 2023 года, 11:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Дмитрий ЕКБ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines