Алексей О я все-го лишь доступным языком попыталась ответить на ваш же вопрос, скажем так - как я это понимаю. Я не пожарник и вряд-ли смогу ответить почему так написано... Норм у нас по расчету противодымной вентиляции, как таковых толковых нет, старые пособия вроде как отменили... вот и крутись как хочешь.
Но, в жизни так не бывает. Эта дверь не просто НЕ открыта, она еще и прижата доводчиком! В результате, при испытаниях системы дымоудаления возникает такая ситуация: представитель МЧС (пожарный) закрывает ВСЕ! двери в квартиры, включается вентилятор дымоудаления, клапан дымоуд. открывается .... и... дверь №4 НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ! По крайней мере легко. Виной всему "разрежение" которое создает вентилятор в замкнутом и почти герметичном коридоре (потому как современные двери производят с уплотняющими герметизирующими прокладками).
Архитекторы делают эту дверь не только герметичной, но ещё и открывающейся наружу (по их нормам открываются в сторону куда бежит народ) и всем наплевать что она не откроется
потому что наш клапан дымоудаления этого ей не позволит.
соответствии с которыми ни в лифтовые холлы ни из лифтовых холлов никакого свежего воздуха поступать не может.
Скажите, а куда девается тот воздух из системы подпора который мы подаем в лифтовую шахту? Ведь если лифт не пожарный то все двери на всех этажах в случае пожара у него закрыты.
Пожарные закрывая ВСЕ! двери в коридорах из которых производится дымоудаление ссылаются на новый НПБ Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний (точный номер НПБ и номер пункта напишу позже, нет под рукой)...
Вопрос считаю открытым))) О каких-таких ОТКРЫТЫХ дверях идет речь в СНБ 4.02.01-03? Не знаю
Если согласно устаревшего но все ещё единственно возможного пособия то вроде как ясно про какие двери. А если исходя из практики то спросите у пожарников, сразу искренне сочувствую, потому что представляю что вам при этом придется пройти.
У нас в отделе (да думаю у всех ОВшников страны) накопилось очень много вопросов к пожарникам. Но к сожалению наши пожарники не могут ответить на вопросы, даже на тех семинарах которые сами организовывают с целью разъяснения норм. А уж про то чтобы предоставить методики расчета и говорить не приходится.
о нестыковках нормах - можете написать в Стройтехнорм и ничего не добиться, скорее всего Улыбка
Не советую, имею плачевный результат. К тому же задать вопрос у них стоит денег - в результате будет - деньги на ветер.
А после появляются рассказы о том, как включили вентик ДУ и дверь заклинило Улыбка
Я видело как клинило двери от работы большого канального кондиционера
вытяжка была из коридоба и забыли врезать переточную решетку
)