Автоматические выключатели. Почему у АВ токовая отсечка отстраиваются от тока перегрузки?

Количество просмотров - 2070
(ссылка на эту тему)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Декабря 2010 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

Почему у автоматических выключателей мгновенная и селективная (с выдержкой времени) токовая отсечка отстраиваются от тока перегрузки, выставленного на автомате, а не от номинального тока автомата? Ведь это сильно снижает возможность использования токовой селективности. Например, если взять автомат на 630 А, и выставить на нем ток перегрузки с уставкой 0,6, то Ir=630х0,6=378 А, то тогда максимально возможная уставка от тока КЗ составит Isd=378х10=3,78 кА, а не Isd=630х10=6,3 кА, если бы можно было отстраиваться от номинала автомата. Получается, уставка по току КЗ зависит от того, какая будет выставлена уставка от перегруза, хотя в жизни перегруз и КЗ вообще никак не связаны. Может это обусловлено технической невозможностью...
Сердолик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Декабря 2010 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Аппарат аппарату рознь, точнее расцепитель.
Например у некоторых мгновенная не регулируется, у некоторых регулируется от Iном - надо говорить не просто об автоматическом выключателе, а о типе расцепителя.

Инженер, проектировщик (Мурманск, Россия)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Декабря 2010 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Вы хотите, чтобы автомат не срабатывал когда это НУЖНО ДЛЯ ЗАЩИТЫ?

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Sasha 08
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Декабря 2010 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Я хочу, чтоб диапазон отстройки от токов кз был больше, если изменить принцип отстройки.
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Декабря 2010 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Человек может хотеть, думать, писать таблички на оборудовании, изменять принципы и т.д. Электричество этого всеравно не понимает и ДЕЙСТВУЕТ по-своему.

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Декабря 2010 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Почему у автоматических выключателей мгновенная и селективная (с выдержкой времени) токовая отсечка отстраиваются от тока перегрузки, выставленного на автомате, а не от номинального тока автомата?

Думаю просто потому что так удобнее. Изменив Ir можно не думать про изменение уставки по КЗ, что снижает вероятность ошибки.
Десяти "номиналов" для уставки КЗ вполне достаточно для большинства сильноточных приложений, особенно с учетом слабых российских сетей.

Главный инженер (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Декабря 2010 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Например, если взять автомат на 630А, и выставить на нем ток перегрузки с у ставкой 0,6, то Ir=630х0,6=378 А, то тогда максимально возможная уставка от тока КЗ составит Isd=378х10=3,78 кА, а не Isd=630х10=6,3 кА, если бы можно было отстраиваться от номинала автомата

А если поконкретнее, тип автомата и т.д. Может тогда и вопросы отпадут сами по себе...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 265, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Сергей Л. П., Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines