Пылесос для уборки пыли в трансформаторной подстанции. Какие требования согласно А231?

Количество просмотров - 14921
(ссылка на эту тему)
Бурый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Декабря 2006 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Тут пришло замечание от экспертизы.
Там написано, что для уборки в электрической трансформаторной подстанции в проект надо закладывать пылесос?  [смех]
Смешно, но факт.
Это было замечание по проекту вентиляции подстанции. Причём эксперт ссылается на какой-то документ А231.


  • Может это какой типовой по вентиляции или пылеудалению?
    Вообще где это искать.



Инженер (Могилёв, Беларусь)
Зелень
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Декабря 2006 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Что-то я такого документа не знаю?
Может это всё-таки не из нашей области, а из электрической?

Строитель (Минск, Беларусь)
Раёк
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Мая 2007 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

А231 - это документ разработанный "Тяжпроэлектропроект"ом. Сейчас не вспомню точно названия, но он относится к электрическим подстанциям, а не к вентиляции или пылеудалению.

Не знаю, может уже позновато, но имеется в электронном виде
А231 "Требования к строительной части рабочих чережей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий", Тяжпромэлектропроект, 2003.
Он большой (5 метров) если что пишите, будем решать проблему.
Как я и говорил это не наш документ, а электрический.
ПС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Сентября 2008 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

для уборки в электрической трансформаторной подстанции в проект надо закладывать пылесос?  Смеющийся
Смешно, но факт. Причём эксперт ссылается на какой-то документ А231.
  Где конкретно написано об этом в А231? Я не нахожу... [грусть]

Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Бурый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Сентября 2008 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Где конкретно написано об этом в А231? Я не нахожу...

п. 8.20 для помещений щитов напряжением до 1 кВ переменного тока
п. 9.66 для электромашинных помещений
п. 11.22 для помещений пунктов управления

Цитата:  А231
... должны быть также оборудованы промышленным передвижным пылесосом для сбора пыли.


Инженер (Могилёв, Беларусь)
Раёк
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Февраля 2009 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Можно не вписывать по пылесосу на каждую подстанцию, если в ведении организации (эксплуатирующей службы) или электросетей есть несколько подстанций (как обычно и бывает), то достаточно делать приписку в проект: "Эксплуатирующая служба располагает передвижными пылесосами для сухой уборки электропомещений..." А они уже пусть сами думают сколько пылесосов им купить.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 361, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alltta, VadGKorn, Саламандра, timix115, Безрученко, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines