Бак-аккумулятор для стабильной работы чиллера. Кто производит данное оборудование?

Количество просмотров - 8201
(ссылка на эту тему)
Organizator
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Февраля 2008 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Скажите пожалуйста кто-нибудь знает кто эти баки выпускает и где их купить?
С уважением ко всем
Фиалка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Февраля 2008 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

 Немного стала разбираться в этом вопросе, да и расспросила еще людей. Ситуация такая. Если бак-аккумулятор для системы холодоснабжения, работающей на фреоне, то никто не производит такие массово. Они разрабатываются под каждый проект в зависимости от необходимого объема поставщиком холодильного оборудования.
Если же используется аммиак, то здесь ситуация проще. По крайней мере мне известно о двух производителя бак-аккумуляторов для аммиака:
1) ОрелХолодМаш (г. Орел, Россия) - тип ИТ, ИТ-А
2) КорастеньХимМаш (г. Корастень, Украина) - тип АКХ
Купить их можно у Холодспецмонтаж (возможно  не совсем верно написала название).
Coolerd
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Февраля 2008 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

Фиалка, баков-аккумуляторов для фреона и аммиака не существует в природе... [улыбка] А модели, которые вы привели это аккумуляторы холода, но работают они не по принципу бака [улыбка]

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Organizator
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Февраля 2008 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые специалисты сформулирую вопрос поточнее
Есть чиллер воздушного охлаждения со встроенным гидравлическим модулем модели 30RA005-013
Есть предложение от Заказчика использовать бак-аккумулятор для стабильной работы чиллера подающего воду к воздухоохладителю который находится в приточке в  виде блока.
Два вопроса: 1-й- Что лучше использовать в качестве холодоагента: воду или гликоль?
2-й где купить этот бак аккумулятор?
Обвязка по общей схеме, но расстояние от чиллера до воздухоохладителя около 30 м
С уважением ко всем
Coolerd
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Февраля 2008 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

1. Ответ на этот вопрос зависит от температуры потребителя и от условий эксплуатации системы...
2. Его надо изготавливать на заказ (а не покупать готовый) - дешевле будет, с выбором материала (нержавейка, оцинковка), теплоизоляции, требуемых габаритов (высокий, низкий и т.п.). Например, есть компания БелВинСнаб www.belsnab.by
И будьте наконец инженером - используйте правильную терминологию - есть хладагент и есть хладоноситель (теплоноситель)... Прочитайте - https://www.proektant.org/index.php/topic,203.0.html

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Organizator
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Февраля 2008 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за вразумительный ответ, сноски тоже по делу
К сожалению самодельный бак не устраивает Заказчика
Придется поискать-возможно использую бойлер без нагревателей
С уважением ко всем
Coolerd
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Февраля 2008 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

К сожалению самодельный бак не устраивает Заказчика

То что делает Белвинснаб, это не самопал, собранный на коленках, а продукция нормального производства и хорошего качества. Готовые баки можно купить буржуйского производства, но шанс нарваться на некачественную продукцию очень велик - скорей всего это будет китайская сборка, и можно сильно пожалеть о такой покупке...

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Июня 2008 года, 00:36
(ссылка на это сообщение)

Если чиллер воздушного охлаждения, наверняка наружного исполнения - желательно использование водно-гликолевой смеси (30-40%) либо если на воде, то предусмотреть мероприятия по опорожнению системы на зиму.
В подборе чиллера обязательно указывается % гликоля, т.к. это сильно влияет на холодопроизводительность чиллера. Если чиллер был подобран на воду, а система заправлена гликолевой смесью 40%, реальная холодопроизводительность снижается до 20%.

Производители чиллеров обычно производят стандартные гидромодули, с насосом (насосами) и буфферным резервуаром. Обратитесь к поставщику.

На старых моделях такой бак-аккумулятор НЕОБХОДИМ. На новых моделях чиллеров благодаря возможности модулированния мощности чиллера баки стали меньше, а то и вовсе пишут что можно монтировать без бака.


Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

БЕЛФРИТЕКС
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Ольга47, ALEKSEI86KLISHEV
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines