Герметичность топливопровода проложенного в футляре. Как проконтролировать?

Количество просмотров - 3802
(ссылка на эту тему)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Февраля 2008 года, 21:11
(ссылка на это сообщение)


  Сама трубка подачи ДТ маленькая, медная, у меня заложена 12мм. Она прокладывается в футляре из 57-ой стальной трубы.
  Вопрос Жадине. Как проконтролировать герметичность топливопровода в футляре?


Герметичность?
Ну нельзя же так бессовестно подробно читать НПБ 38-2003. Двустенные трубопроводы, с контролем герметичности - это такая вещь, которая нигде не применяется на АЗС. Т.е. конечно двустенные трубопроводы применяются, только вот никто не выполняет это условие, т.к необходимы неоправданные траты(применение инертного газа или тосола в комплекте с датчиком плотности, и его подключение к некому модулю регистрации). Кроме того, ваш трубопровод МЕДНЫЙ а не стальной, как указано в НПБ. Прокладку методом "труба в трубе" вы выполняете только исходя из соображений защиты мягкого медного трубопровода.
В течение 5 лет применяю в качестве футляра пластмассовую трубу КР32 ЕС200, либо сталька 57. Не забываем, что "Наружная" стальная труба ДУ50 должна прокладываться в весьма усиленной полимерно-битумной изоляции, которая естественно обладает некими изолирующими свойствами. Кроме того труба внутренняя и наружная не касаются образующими, т.к. используются полимерные центраторы. Воздушная прослойка также работает как теплоизоляция.

Посему склоняюсь к использованию летнего ДТ

вот это правильно.

Просто не думал что они заливают на отопление отличную от
автомобильной летнюю солярку

Никто другую, как вы говорите солярку не заливает. Дизельное топливо у нас одно везде, зимой правда зимнее чаще стало появляться на АЗС(о чем указывается на ТРК). Не нужно так заострять внимание, кстати спросите у Алексеича, возможно на МНПЗ он сможет найти какое по качеству дизельное топливо производится.

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Виталий
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Февраля 2008 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Ну нельзя же так бессовестно подробно читать НПБ 38-2003.

Да нет, просто замечание экспертизы, я сам об этом первый раз слышу. Думаю как
ответить просто. По идее такого требования в НПБ вообще нет. Медь не корродирует, что исключает разгерметизацию, плюс еще футляр...

Инженер-технолог (Минск, Беларусь)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Апреля 2008 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

есть простое решение для периодического контроля: футляр заходит в технологическую шахту резервуара. Устраиваете в шахте резервуара в нижней части футляра сливную пробку (как в редукторе). при необходимости можно отвернуть пробку и увидеть наличие утечек топлива.

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Апреля 2010 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

Господа, требуется помщь в решении такого вопроса: Эксперт, проверяя проект Ззерносушильного комплекса сделал замечание. что подземный трубопровод идущий к топочному блоку от надземной емкости (топливо печное - бытовое) должен иметь систему контроля герметичности. Ссылается на Изменение № 2 к СНиП II-35-76 Котельные установки. Нормы проектирования. Как организивать контроль?

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
JKL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Января 2011 года, 17:21
(ссылка на это сообщение)

Кроме того труба внутренняя и наружная не касаются образующими, т.к. используются полимерные центраторы.


А Вы не подскажете что за полимерные центраторы? Картинку если можно для наглядности

Инженер-технолог (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:15

автор: Shvet
22 Апреля 2024 года, 15:11

19 Апреля 2024 года, 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1052, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ne-rylut, Чистильщик, Александр ЭОМ, Вадик, ИК, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801, Storm amr, Shvet, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines