Расчёт дросселей и токоограничивающих реакторов. Литература, пример выполнения расчётов?

Количество просмотров - 5483
(ссылка на эту тему)
Podarok
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Ноября 2010 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Доброго всем времени суток!Если кто сталкивался с подобным, поделитесь пожалуйста.Вообще нужны расчеты для фильтрокомпенсирующих установок, да и вообще принцы расчета, какие НД есть по этому вопросу...

Может хоть литература есть у кого по расчетам?
Поделитесь кто литературой либо опытом проектирования магнитопроводов??

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Ноября 2010 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Здесь на форумах всю литературу подняли?  [растерян]

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Podarok
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Ноября 2010 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Уже неделю курю интернет...Литература есть, но ничего конкретного(вопрос довольно громоздкий, ввиду обильного многообразия конструкций дросселей и реакторов), вот я и пытаюсь достучаться до человека, который занимался этим непосредственно.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Новатор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Ноября 2010 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

«Компенсация реактивной мощности»
Может это Вам поможет. [доволен]

Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Podarok
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Ноября 2010 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Может это Вам поможет.

Спасибо, но меня интерисуют расчеты а не технические данные дросселей.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Новатор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Ноября 2010 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

Выбор дросселя надо делать в зависимости от емкости (мощности) конденсатора. Для облегчения эти расчеты уже сделаны производителями компонентов и сведены в таблицы. При этом надо различать установленную мощность конденсатора и действительную мощность пары конденсатор-дроссель. Все выше сказанное относится только к УКРМ низкого (0,4кВ) напряжения. Об индуктивностях, применяемых в установках среднего (6-10кВ) и высокого напряжения - реакторах, их характеристиках, расчете и выборе будет рассказано отдельно в очередных информационных выпусках. Ниже для примера показаны технические характеристики дросселей ZEZ SILKO (Табл.1):

Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Podarok
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Ноября 2010 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Для облегчения эти расчеты уже сделаны производителями компонентов и сведены в таблицы

Мы производим свои дросели. Я же в свою очередь хочу усовершенствовать их производство, но опыт пока не позволяет, вот и ищу литературу.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Новатор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Ноября 2010 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Теперь понял. У нас в Минске их производит завод им.Козлова. Попробую узнать, но ничего не гарантирую.

Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Podarok
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Ноября 2010 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Завод им. Козлова знаю ))) Буду оч признателен за любую помощь.
Уж больно нужен хоть примерчик расчета  :[улыбка]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Ноября 2010 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Мы производим свои дросели. Я же в свою очередь хочу усовершенствовать их производство, но опыт пока не позволяет, вот и ищу литературу.

А на производимую продукцию нет никаких расчетов-разработок? Неужели всё "на глаз"??

Главный инженер (Москва, Россия)
Podarok
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 25 Ноября 2010 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Конечно же есть расчеты, их делали довольно давно и в процессе производства сама конструкция дросселя изменилась. Сейчас выпускаемый дроссель отличается от расчетного. Методика была в голове у человека, который уже подзабыл, а сейчас заняться этим некогда. Да и вообще хочу вникнуть в суть, и пробовать совершенствовать, производимую продукцию, и внедрять новшества(ну это как получиться)!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 25 Ноября 2010 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Методика была в голове у человека, который уже подзабыл

Узнаю отечественного производителя.
Здрасьте...
[улыбка]

Главный инженер (Москва, Россия)
Новатор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Декабря 2010 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Podarok, к сожалению от завода Козлова ничего не добился.

Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Podarok
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 23 Декабря 2010 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Очень жаль [грусть]
Спасибо за помощь! [спасибо]

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
mastaq, Walkmax, Татьяна 29, Freepgg, doctorRaz, РоманC, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика