 Добрый день всем. В холодильной камере хранения готовой продукции имеется на потолке фартук и утепление на стенах. Возник вопрос, можно ли к перекрытию крепить трубы? Получается надо пробивать фартук?! Как это выполнять, закладные выдавать или по месту пристрелят? Кто сталкивался.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Гога
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Марта 2008 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

 А какая конструкция системы утепления стен и каким образом фартук выполняется?
Просто уже зная эти сведения можно советовать чего-либо. Например если на стенах и потолке сендвич панелей, то это одно. А если каркас на стене и плиты утеплителя, то тогда другой подход.
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Марта 2008 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)


Возник вопрос, можно ли к перекрытию крепить трубы?

А что собственно за трубы у Вас идут от склада готовой продукции?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Евгений Борисович
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Марта 2008 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

 Я ничего не говорил про склад готовой продукции [улыбка]. Я говорил про камеру хранения готовой продукции, в частности камеру хранения цельномолочной продукции. А трубы от воздухоохладителей с хладоносителем.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Евгений Борисович
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Марта 2008 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

 Стены и потолок обшиты сэндвич панелями, 3-х слойными.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Гога
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Марта 2008 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

 Могу посоветовать следующий вариант: для легких труб ПВХ, по которым от ВОПов течет талая вода, можно выполнять крепление при помощи хомутиков с саморезами прямо к сэндвич панели. А вот для труб потяжелее (с теплоизоляцией которые) необходимо делать закладные выпуски от стены, которые выпускать из сэндвич панели. Где-то фотка валялась - постараюсь найти, там немного видно как выполнили в реальном холодильнике.
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Марта 2008 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

 Была у меня недавно похожая проблема, но с эл. кабелями и светильниками.
Вот такой фотографией мне помогли, стало гораздо понятнее.
fartuk.jpg
 
* fartuk.jpg
(160.25 Кб, 1558x781)  [скачать]  [загрузок: 246]

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Евгений Борисович
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Марта 2008 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

 Большое спасибо, Киз, за фотографию. Вижу, что легкие трубы (похоже оттайка) действительно крепятся прямо к панелям, а потяжелее - к закладным. В общем дам закладные под свои трубы, будут вопросы - буду смотреть как быть дальше.
Все спасибо за ответы [улыбка].

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Апреля 2008 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

 Но если так дырявить панели усиленно: сначала холодильные трубы, потом канализация от ВОПов, потом электрики, и может КиПовцы еще, то что вообще останется? Я имею ввиду снижение теплоизоляционных свойств панелей, будет куча мостиков холода и еще может какие другие последствия. Разве выход вот так крепиться?

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Coolerd
***
Куратор подраздела "Холодоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Апреля 2008 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Обычно, холодильные трубы прокладывают над холодильной камерой из сэндвич-панелей. Два отверстия...
Дренаж в потолок не запустишь, поэтому опять отверстие...
Электрику надо заводить отдельно, а не в отверстие с трубами, как у нас любят. Еще одно отверстие...
КиП нельзя проводить совместно с электрикой, поэтому еще одно отверстие...
От этого никуда не денешься, это технология. Про тепловые мостики - они могут быть только на гильзах для прохода трубопроводов, электрика запускается в гильзах пластиковых. Но в принципе, гильзы под трубопроводы можно взять пластиковые, либо теплоизолировать гильзы, если они стальные...
Расскажите нам Кирилл, какой выход Вы предлагаете?

Вот фото с текущего объкта - над холодильной камерой вентилируемый чердак, все разводиться в нём... Сорри за качество - темно там и фоткал мобильником...
TRPR_cool_room.jpg
 
* TRPR_cool_room.jpg
(205.04 Кб, 422x563)  [скачать]  [загрузок: 236]

Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Кирилл
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Апреля 2008 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

 К сожалению, ув. Coolerd я не знаю путей решения этой проблемы, я просто сокрушался по данному поводу, заодно надеясь узнать решение. Кстати приведенный пример с разводкой над камерой мне очень нравиться, входы будут только в нескольких местах (точки ввода в камеру) и не будет много промежуточных повреждений панелей. Надо будет при случае подсказать своим строителям данный вариант.

Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: Mirden
Вчера в 22:39

автор: Mirden
Вчера в 22:37

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 253, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines