Сообщение #1 : 08 Ноября 2010 года, 22:40
(ссылка на это сообщение)

  Существует 15 твердотопливных котельных. Как их привести в порядок?
Мощности  подключенных нагрузок от 0,1 до 1,5 Гкал/ч. Тепловые сети протяжностью от 100 до 3000м. И потребители не более 3 этажей.    
 Помогите составить режимную карту? Есть ли какие-нибудь стандартные подходы к наладке существующего давно заброшенного оборудования? Варианты восстановления с нуля сразу отклоняются. Вот бы  всё оптимизировать и источник, и сети, и потребителя. Узлы учета и управления, расчет шайб, приведения  тепловых схем котельных к оптимальным ....  с чего начать?

Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2010 года, 00:31
(ссылка на это сообщение)

с чего начать?

--  с паспортизации источников теплоснабжения и тепловых сетей.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Вовик Бонд
**
Активный участник форумов

ИП Руммо В.Н.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2010 года, 19:21
(ссылка на это сообщение)

Паспорта сетей готовы 25 км - а вот Эксплуатационные и операционные схемы в разработках.
Помогите гидравлику наладить? На деревянных котельных. 100 т/ч при дельта 3 градусах при нагрузке порядка 1 Гкал/час.

Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Ноября 2010 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

-рисуй тепловую схему....
схема1.GIF
 
* схема1.GIF
(104.79 Кб, 1024x599)  [скачать]  [загрузок: 261]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Вовик Бонд
**
Активный участник форумов

ИП Руммо В.Н.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Ноября 2010 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)

Допустим нарисовал. Тогда самый простой пример. Мастер котельной утверждает что все  ду70. 2 метра над землёй, порядка 200 метров по прямой - на ней детский сад( 0,02 Гкал/час) - отвод с 10 м на глазок ду40 на жилой 2-х этажный (0,02 Гкал/ч). так потом на лево 100 метров и ныряет под землю до сельского дома культуры через дорогу(СДК и СКП побольше возьмем 0,1), и от поворота под землю тоже порядка 15 м до Административного здания СПК "Новой зари". Так нагрузки (всего допустим 0,24(0,134) Гкал/ч вообще котел предварительно, ели доказал и не я один доказывал, что надо КВ-0,3 ставить, а не КВ-1 как стоит или Минск там не помню) и длины могу уточнить ...
Перепады между домами как определить без геодезиста?
Что дальше?
Побывал программку использовать одну знаменитую по внутрянке, так она слабенько реагирует на изменения объема воды в здания да и на остальное... только перепад хорошо чувствует. если недотоп -  завышай раза в 3 диаметры. Не врет турок-польский программист?

Инженер-энергетик (Орша, Беларусь)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Ноября 2010 года, 23:05
(ссылка на это сообщение)

Перепады между домами как определить без геодезиста?
-- по геосьёмке, м-б 1:500, -- определить можно.

--еще один пример составление расчетной схемы т/с , для гидравлического расчета:
* Тепловая схема(1).pdf
(66.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 96]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 267, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Светоограждение системы
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines