Сообщение #16 : 15 Декабря 2010 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

объекты 0,23В треугольник

Объективно, фраза "0.23кВ треугольник" не дает представления о том что же это за сеть: TN, TT или IT?
У Михаила вот тоже треугольник, треугольник сопротивлений. И ничего изначально нельзя было сказать о типе сети.

Главный инженер (Москва, Россия)
Михаил Электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 15 Декабря 2010 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Объективно, фраза "0.23кВ треугольник" не дает представления о том что же это за сеть: TN, TT или IT?
У Михаила вот тоже треугольник, треугольник сопротивлений. И ничего изначально нельзя было сказать о типе сети.


Да, например городская сеть с заземленной нейтралью, а мы подключаем 3-ф двигатель с обмотками треугольником. Я не указывал режим нейтрали, так как суть вопроса была в другом))

Проектировщик метрополитена ( ? , Украина)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 15 Декабря 2010 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Объективно, фраза "0.23кВ треугольник" не дает представления о том что же это за сеть: TN, TT или IT?
У Михаила вот тоже треугольник, треугольник сопротивлений. И ничего изначально нельзя было сказать о типе сети.


Да, например городская сеть с заземленной нейтралью, а мы подключаем 3-ф двигатель с обмотками треугольником. Я не указывал режим нейтрали, так как суть вопроса была в другом))


Ладно, сдаюсь  [улыбка]  [улыбка]  [улыбка]

P.S. но всё-равно всатвлю ещё одно возражение  [крутой] если сеть не будет с треугольником по источнику (тут это 99% трансформатор), то и говорить о таком способе поиска линейного тока, как было описано выше уже нельзя

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Михаил Электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 15 Декабря 2010 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

А какая разница, какой источник?)))) хоть велосипед с динамо машинкой ))))

Проектировщик метрополитена ( ? , Украина)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 15 Декабря 2010 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

...если сеть не будет с треугольником по источнику (тут это 99% трансформатор), то и говорить о таком способе поиска линейного тока...

Линейный ток - это ток в линии. И не важно что там с источником - звезда, треугольник или зигзаг, по крайней мере, покуда он этот ток в состоянии выдать.

Главный инженер (Москва, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 15 Декабря 2010 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

А какая разница, какой источник?)))) хоть велосипед с динамо машинкой ))))


Я имел ввиду не тип источника, а группу его соединений, так, например возьмем хотя бы тот факт, что если нагрузку собранную по схеме треугольника мы подключим в сеть со звездой, то на нагрузке у нас будет не 220В, а 380В

Главный специалист (Минск, Беларусь)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 15 Декабря 2010 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Если указано номинальное напряжение сети (это всегда именно линейное значение), то в нормальном режиме работы нет никакой разницы по какой схеме (Y, D, Z и т.п.) соединен источник. По крайней мере, разницы нет для всех тех вопросов, которые до сих пор обсуждались в данной теме.

Я имел ввиду не тип источника, а группу его соединений

Группа соединений здесь вообще ни причем. Допустим 11-ая. Ну и что с того? Мы же не собираемся два транса на параллельную работу включать...

Главный инженер (Москва, Россия)
Михаил Электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 15 Декабря 2010 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)



Я имел ввиду не тип источника, а группу его соединений, так, например возьмем хотя бы тот факт, что если нагрузку собранную по схеме треугольника мы подключим в сеть со звездой, то на нагрузке у нас будет не 220В, а 380В


O_o если линейное напряжение 220В, нам всеравно, звезда там или треугольник, до того момента, пока не начнем переключать группу соединения источника

Проектировщик метрополитена ( ? , Украина)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 15 Декабря 2010 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)



звезда там или треугольник, до того момента, пока не начнем переключать группу соединения источника


Ну я про это и хотел сказать, про источник.

А в остальном посидел, покрутил с векторами.....признаю был не прав  [беспокоюсь]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 222, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines