Питание несимметричной трёхфазной нагрузки в сети без нейтрали. Выбор сечения жил кабеля?

Количество просмотров - 5897
(ссылка на эту тему)
Михаил Электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Ноября 2010 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

У кого какие мысли, если однофазная нагрузка резистивного типа с Кос=1 соединена в треугольник? 3Ф ~220В без нейтрали
1ф(ав)=10А
2ф(вс)=12А
3ф(са)=20А
питается от шкафа Пр, Алгоритм выбора кабеля питаещего ПР

Проектировщик метрополитена ( ? , Украина)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Декабря 2010 года, 00:18
(ссылка на это сообщение)

В таких случаях на мой взгляд кабель надо выбирать по наибольшему линейному току, треугольник этим и удобен, что там изменение одного фазного тока повлечёт только изменения линейных токов "привязанных" к фазному и не повлияет на токи других фаз, так фазное напряжение равно линейному.

А в данном случае, когда нагрузка чисто резистивная, удобно просто построить диаграмму фазных токов и по ним простроить линейные токи, таким образом мы найдем наибольший линейный ток [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Михаил Электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Декабря 2010 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Да Вы правы, я уже разобрался, действительно наибольший линейный ток будет в фазе с, и у меня он получился 28А, кабель выбрал медь 4х4 [улыбка]

Проектировщик метрополитена ( ? , Украина)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Декабря 2010 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Да Вы правы, я уже разобрался, действительно наибольший линейный ток будет в фазе с, и у меня он получился 28А, кабель выбрал медь 4х4


Мне кажется, что 4 мм2 маленькое сечение, по двухфазному току КЗ проверяли? и самое главное по падению напряжения?

P.S. Да и хотел спросить, а зачем четыре жилы в треугольнике?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Михаил Электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Декабря 2010 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

По падению напряжения все Ок, нагрузка рядом, а четвертая жила заземление

Проектировщик метрополитена ( ? , Украина)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Декабря 2010 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

а четвертая жила заземление


Честно всё-равно не могу понять зачем она нужна, у нас, например, все сети 15кВ по области треугольник и мы всегда используем три жилы, да ещё есть у нас сети низковольтные 0,23В тоже треугольник (нам ещё от немцев достались) так они тоже сплошь и рядом три жилы (четыре мы закладываем на перспективу)

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Михаил Электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Декабря 2010 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)

Ну делаем объекты с нуля, заземление тоже проектируется, делается контур заземления, токоприемники заземляются с помощью жили четвертой...

Ааа, или не понятно ее технологическое назначение???

Проектировщик метрополитена ( ? , Украина)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Декабря 2010 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)


Честно всё-равно не могу понять зачем она нужна, у нас, например, все сети 15кВ по области треугольник и мы всегда используем три жилы, да ещё есть у нас сети низковольтные 0,23В тоже треугольник (нам ещё от немцев достались) так они тоже сплошь и рядом три жилы (четыре мы закладываем на перспективу)

Это вопрос режима нейтрали источника питания и способа заземления корпусов электрооборудования.
15кВ - сеть с изолированной нейтралью.
0.23кВ "треугольник, досталось от немцев" - может быть всё что угодно, вам видней.

Главный инженер (Москва, Россия)
Михаил Электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Декабря 2010 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

Так и в моем случае 220В с изолированной нейтралью, метрополитен.

Проектировщик метрополитена ( ? , Украина)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Декабря 2010 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Это вопрос режима нейтрали источника питания и способа заземления корпусов электрооборудования.
15кВ - сеть с изолированной нейтралью


Да, полностью согласен, но ведь у Михаила ведь тоже треугольник в цепях, а следовательно о заземлённой нейтрали говорить как-то неправильно  [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Декабря 2010 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Если сеть 220В с изолированной нейтралью, то можно проводник PE провести в кабеле 4-ой жилой, а можно к какой-нибудь ГЗШ поблизости заземлиться, а можно и то и то одновременно сделать - тут, на мой взгляд, надо делать как удобней и как принято делать на конкретном объекте.


но ведь у Михаила ведь тоже треугольник в цепях, а следовательно о заземлённой нейтрали говорить как-то неправильно  [улыбка]

Стоп, а разве запрещается соединять нагрузку в треугольник в сети TN или TT?
Отнюдь.

Главный инженер (Москва, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Декабря 2010 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Так и в моем случае 220В с изолированной нейтралью, метрополите


Я прсто решил обратиться к первоисточнику ( конечно это ПУЭ  [доволен] ), так вот там такие сети "IT" (см. рисунок) как мы занем могут быть нейтрали заземлены двумя способами или через элемент с большим сопротивлением рисунок слева или так как показано на рисунке справа, незавимо друг от друга
схема.bmp
 
* схема.bmp
(19.57 Кб, 710x214)  [скачать]  [загрузок: 825]



Главный специалист (Минск, Беларусь)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Декабря 2010 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

На рисунке показана система TT: заземлена нейтральная точка источника питания (первая буква Т) и заземлены копруса электроприемников (вторая буква Т). Это ТТ.

Главный инженер (Москва, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Декабря 2010 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

На рисунке показана система TT: заземлена нейтральная точка источника питания (первая буква Т) и заземлены копруса электроприемников (вторая буква Т). Это ТТ


Вообще это картинка скопирована с ПУЭ 7-е издание  [грусть]  (мой косяк, скопировал толком не посмотрев )

P.S. У нас были объекты 0,23В треугольник, так вот мы там мастерили PE уже от ГЗШ, а тянули три жилы

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Михаил Электрик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Декабря 2010 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Ага, ТТ

Проектировщик метрополитена ( ? , Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines