Сообщение #1 : 05 Ноября 2010 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите проектировщики проектировщику, какой используется футляр для защиты электрокабеля при прохождении его над теплотрассой, или над другими коммуникациями (узел подвески)? В Энергонадзоре обязали использовать разборный пластиковый футляр. Ищу что это за футляр, нигде не могу найти.Может кто знает что это за футляр, маркировка?

Инженер (Гомель, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Ноября 2010 года, 23:52
(ссылка на это сообщение)

Не понял? [непонятно] А от чего следует защищать кабель - от механических повреждений,  от нагрева теплотрассой......?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
IvanCH
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Ноября 2010 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Вообще, при пересечении с теплотрассой узел подвески (кабель расположен над теплотрассой).

Инженер (Гомель, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Ноября 2010 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Так вопрос в том как, конструктивно, проложить кабель над теплотрассой? Тогда давай больше ниформации, желательно чертежи с ситуацией, разрезами, высотными отметками и т.д.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
IvanCH
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Ноября 2010 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Да причем здесь подробней, мне нужен конкретно указанный Энергонадзором пластиковый разборный футляр (тип его и как его установить, хотя бы тип). По проекту у меня все ОК, только вот футляр из металла использовать запретили.

Инженер (Гомель, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Ноября 2010 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

Да причем здесь подробней, мне нужен конкретно указанный Энергонадзором пластиковый разборный футляр (тип его и как его установить, хотя бы тип). По проекту у меня все ОК, только вот футляр из металла использовать запретили.

Так почему-бы и неспросить у того сотрудника Энергонадзора, который Вам про "футляр" рассказал о том, кто подобные изделия выпускает или это самоделки, область применения, и вообще обосновать подобное требование ссылкой на нормативный документ. [подмигиваю]

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Новый П
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Ноября 2010 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

В Энергонадзоре обязали использовать разборный пластиковый футляр. Ищу что это за футляр, нигде не могу найти.

Возможно речь идёт про разборные трубы типа KOPOHALF производства компании KOPOS KOLIN (Чехия). Есть аналоги и у DKC и у других производителей. Если по этим ключевым словам не найдёте информацию в интернете, то смогу отсканировать некоторые странички из бумажного каталога.

Инженер (Новополоцк, Беларусь)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Ноября 2010 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

Я думаю, что все намного проще - скорее всего имеется в виду обычный ПВХ кабель-канал.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
IvanCH
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Ноября 2010 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

Благодарю "Новый П", ваш ответ оказался верным!!!!

Инженер (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Толичек, OlegDrayf, mastaq, Walkmax, Татьяна 29, Freepgg
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines