Водоподготовка. Методики расчёта сбросов в канализацию для импортных ХВО (ХВП)?

Количество просмотров - 6146
(ссылка на эту тему)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Февраля 2008 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

В настоящее время для котельных широко применяются импортные ХВП.
Методики расчета ХВП выполняются по Лившицу для советских ХВП.
Подпитка считается по СНиП "Тепловые сети".
Результатом расчета ХВП являются сбросы в канализацию. Эти сбросы нормированы.
Считая по Лившицу и СНиП число регенераций и количество сбросов получается нереальным для действительности. На практике, при установке котельной, скажем на крыше, ХВП работает раз в неделю, а по расчету каждый день.
У Лившица - промывка, регенерация, отмывка, т.е. три цикла.
У импортных ХВП четыре цикла. Да и не сульфоуголь или КУ в них применяется.
Получается: ставим импортн. ХВП, а расчет приходится делать по Лившицу. В результате получаем "левые" стоки, для которых в проекте надо предусматривать мероприятия по разбавлению и бороться с требованиями экологии.
Может быть у кого-то есть методики расчетов импортных ХВП и мысли по уменьшению (доведения до нужных концентраций) сбросов. Благодарю.

ГИП (Киев, Украина)
ПТА
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Февраля 2008 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый СПЕЦ, вообще-то, когда сталкиваешься с проблемой подбора импортной ХВО, обращаешься к фирме-поставщику данного типа продукции и по хим. анализу исходной воды тебе выдают необх. загрузку, разбавление, частоту промывки и т.д. И считают они уже по другим методам. А если хотите, чтобы ХВО работала 1 раз в неделю (или меньше) ставьте бак запаса хим. очищенной воды завязанный автоматикой с уровнем воды в баке и включением ХВО.

Сметчик (Витебск, Беларусь)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Февраля 2008 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Бак запаса во всех схемах присутствует. Вопрос в количестве выбросов в мг/л в канализацию при регенерации. Как правильно определить?

ГИП (Киев, Украина)
Simtimoxel
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Августа 2008 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

Хорошая фирма поставляющая ХВО и посчитавшая его вам для своей водоподготовки дает и расчет стоков. Ваша задача только и сводится правильно выдать им исходные данные.
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Августа 2008 года, 00:37
(ссылка на это сообщение)

Вопрос как раз в методике расчета, а не в непонятных цифрах, какие выдаст фирма. Фирма продает и не за что не отвечает.

ГИП (Киев, Украина)
Vadim
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Августа 2008 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый СПЕЦ! Вы можете запросить у дилера этой фирмы поставщика методику расчета, я так всегда делаю, как правило они не отказывают. С уважением...

Руководитель сектора энергетики (Астана, Казахстан)
Korotki
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Апреля 2010 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый СПЕЦ! Вы можете запросить у дилера этой фирмы поставщика методику расчета, я так всегда делаю, как правило они не отказывают. С уважением...

Абсолютно верно! проводят расчет с обоснованием по первому требованию, но не все! знаю только одну порядочную организацию. концентрация меняется в зависимости от производительности цикла регенерации, т.е. от кол-ва сброшенных в канализацию вод за филтроцикл.

Инженер по комплектации (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 397, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Alltta, Mav, Безрученко
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines