Подключение амперметров через ТТ последовательно со счётчиком. Допускается ли такое?

Количество просмотров - 7507
(ссылка на эту тему)
Никола 80
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Октября 2010 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста , допускается ли подключение амперметров через ТТ последовательно со счётчиком или нужно дополнительно ставить для них ТТ. ТТ-160\5, счётчик Меркурий , Амперметры АВВ 200\5. Спасибо.

Главный инженер электромонтажной фирмы (Курск, Россия)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Октября 2010 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ-7, глава 1.5 "Учет электроэнергии", Учет с использованием измерительных транформаторов, пункт 1.5.18:
Цитата
Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами...

Иными словами, не только допускается, но даже рекомендуется делать именно так, а отступление от данной рекомендации должно быть обосновано - см. пункт 1.1.17 по вопросу терминологии, принятой в ПУЭ.

Главный инженер (Москва, Россия)
Никола 80
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Октября 2010 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Спасибо

Главный инженер электромонтажной фирмы (Курск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Декабря 2010 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

Могу сказать, например, что в высоковольтных сетях по нормам должна быть отдельная обмотка трансформатора для средств электроизмерения, а это в свою очередь и учёт и измерение тока и можно даже ОМП туда отнести, однако, нас постоянно обязывают разделять на разные обмотки учёт и измерения тока

Главный специалист (Минск, Беларусь)
VladM
***
Куратор подраздела "Электропривод и электрические машины"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Декабря 2010 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

нас постоянно обязывают разделять на разные обмотки учёт и измерения тока

Кто и чем они это объясняют?

Главный инженер (Москва, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Декабря 2010 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

Кто и чем они это объясняют?


В конце концов сводится фразе "мы хотим" [улыбка] [улыбка] [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Декабря 2010 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

В конце концов сводится фразе "мы хотим"


Вообще такая фраза иногда звучит как приговор, вот например сейчас сижу и передалываю расчёт снабжения нескольких улиц с ИЖД, только потому что в РЭС захотели косинус не 0,96 (так как это по нормативам), а 0,93 [грусть] [грусть]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Декабря 2010 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

Я для собственных нужд 0,4 кВ поставил цифровой мультиплексор ДМК-20 параметры сети контролируются все.ДМК-20 может комплектоваться модемом GSM.

Инженер (Омск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Декабря 2010 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

для собственных нужд 0,4 кВ поставил цифровой мультиплексор ДМК-20 параметры сети контролируются все.ДМК-20 может комплектоваться модемом GSM.

У нас подобные девайсы могут ставиться только для технического учёта

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Нав М
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Января 2011 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

Ставить счетчик и амперметр можно согласно ПУЭ, но согл. правилам учета (принятые позже в Беларуси, концепция учета) нельзя, учет должен быть на отдельном керне (0.2S или 0.5S если коммерческие ), измерения  0.5, есть несколько разных условий, предписаний принятые энергосбытом. ОМП и осциллографирование включать на керн измерения, учета не рекомендуется, т.к. при больших токах КЗ происходит сильное искажение кривой тока. (Токи регистраторов  ОМП не используются в коммерческих расчетах).    

Инженер РЗА ( ? , Беларусь)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Марта 2011 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

но согл. правилам учета (принятые позже в Беларуси, концепция учета) нельзя, учет должен быть на отдельном керне (0.2S или 0.5S если коммерческие )

Интересно, есть ли в РФ подобная концепция.

Инженер (Саранск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Марта 2011 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

 

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Марта 2011 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Клемы для ИТ и ТТ,Контакторы,Защита линий 220В.
* каталог UPDANE 1-4.pdf
(1546.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 108]
  (Phoenix Contact).

Инженер (Омск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Марта 2011 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Интересно, есть ли в РФ подобная концепция.


У нас тоже такие правила есть для высоковольтных сетей я уже писал, а для потребителей на 0,4 кВ - это требования энергсбыта

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Walkmax, Вадик, Alex2214, Mclaud 72, doctorRaz, Николай Константинович, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines