beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка кабелей вторичных цепей в ОРУ 110 кВ. Соблюдение требований РД 34.20.116-93?

Количество просмотров - 8656
(ссылка на эту тему)
Tankoff
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Сентября 2010 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые Господа! Может быть не в тот раздел напишу, первый день на форуме, прошу сильно не ругать если что.

Вопрос в следующем, при проектировании ОРУ-110 столкнулся со следующей проблемой, есть РД 34.20.116-93 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПОМЕХ в них есть раздел 4.3 Выбор, прокладка кабелей вторичных цепей и заземление их экранов. так вот пункт 4.3.4. раздела гласит:

4.3.4. Трассы кабелей с цепями управления, измерения и сигнализации должны прокладываться на расстоянии не менее 10 метров в свету от основания фундаментов (стоек) с разрядниками и молниеотводами. Допускается в стесненных условиях уменьшать это расстояние до 5 м, но при этом между фундаментом (стойкой) и кабелями должен прокладываться дополнительный продольный заземлитель длиной не менее 15 метров на расстоянии 0,5 метра от кабельной трассы. Этот продольный заземлитель должен располагаться симметрично относительно фундамента (стойки) и соединяться с заземляющим устройством по концам и в точках пересечения с другими горизонтальными заземлителями.

Так вот если посмотреть вложение, так разрез ОРУ-110 кВ с подвесными кабельными лотками, получается в данном случае у меня идет нарушение этого пункта РД (так как нет 5 м. до лотков от основания фундамента портала с молниеотводом и ОПНа до подвесных лотков) или я неправильно трактую этот пункт?
ОРУ-110.jpg
 
* ОРУ-110.jpg
(68.98 Кб, 1024x725)  [скачать]  [загрузок: 2317]

Менеджер (Екатеринбург, Россия)
Tankoff
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Сентября 2010 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

И еще такой момент, в этом же РД есть пункт:

4.3.3. Силовые кабели и вторичные кабели с цепями управления, измерения и сигнализации рекомендуется прокладывать по разным трассам. При прокладке их по одной трассе расстояние между ними в свету должны быть не менее:
0,45 м - для кабелей с цепями 220 В;
0,60 м - для кабелей с цепями 380 В;
1,20 м - для кабелей 6-10 кВ.

В моем случае лотки разделены на 2 уровня, один для силовых (до 380 В) другой для контрольных кабелей, расстояние между уровнями 300 мм (0,3 м) - при разделении лотков получаются разные трассы или это одна трасса и нужно расстояние между уровнями делать 0,60 м?

Менеджер (Екатеринбург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Декабря 2010 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Трассы кабелей с цепями управления, измерения и сигнализации должны прокладываться на расстоянии не менее 10 метров в свету от основания фундаментов (стоек) с разрядниками и молниеотводами. Допускается в стесненных условиях уменьшать это расстояние до 5 м, но при этом между фундаментом (стойкой) и кабелями должен прокладываться дополнительный продольный заземлитель длиной не менее 15 метров на расстоянии 0,5 метра от кабельной трассы. Этот продольный заземлитель должен располагаться симметрично относительно фундамента (стойки) и соединяться с заземляющим устройством по концам и в точках пересечения с другими горизонтальными заземлителями.


Я думаю, что данный пункт РД характерен для вторичных цепей проложенных в кабель канале в земле, тогда есть смысл укладывать дополнительный продольный заземлитель между стойкой и вторичными цепями, а иначе физического смысла в нём не будет, так как при прокладке в воздухе важны только следующие факторы защиты: экранированный кабель канал и наличие экрана на самом кабеле плюс места заземления кабель канала.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Tankoff
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Декабря 2010 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

Да, я тут помозговал на досуге на эту тему и тоже пришел к выводу, что это относится к наземным кабельным трассам

Менеджер (Екатеринбург, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Октября 2012 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые указанный Вами РД хоть и действует но выпущен и заменяющий его документ СТО 56947007-29.240.044-2010
Цитата: СТО 56947007-29.240.044-2010
9.2.9 Прокладку контрольных и силовых кабелей по общей трассе
рекомендуется выполнять на определенном расстоянии. Допустимое
расстояние зависит от типа, назначения кабельных линий и определяется
расчетом.
Рекомендуется прокладывать контрольные кабели на расстоянии не
менее:
0,25м — до силовых кабелей 0,4 кВ, ток КЗ в которых не превышает
1кА, не используемых для питания потребителей на молниеотводах.
0,6 м — до других силовых кабелей до 1 кВ,
1,2 м - до силовых кабелей выше 1 кВ.

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Октября 2012 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые указанный Вами РД хоть и действует но выпущен и заменяющий его документ СТО 56947007-29.240.044-2010


Только с небольшим уточнением: СТО 56947007-29.240.044-2010 - это стандарт организации ОАО "ФСК ЕЭС"

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mav
Сегодня в 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, РоманC, Коты, Beroes Group, VadGKorn, Evdbor, Shvet, Seleron, Вадик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines