Сообщение #1 : 09 Сентября 2010 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, столкнулся с такой ситуацией - необходимо разработать проект электроснабжения школьной мастерской (около 15 станков). Никогда не проектировал ничего, связаного с детскими учреждениями. Из того, что предполагаю/знаю:
- в мастерской ставим щит, от которого все запитываем; (каждому станку свое УЗО?)
- вся разводка в металлических трубах в подготовке пола;
- шина заземления по периметру мастерской.

Далее такой нюанс: на столе преподавателя должен быть пульт, дающий возможность отключать каждую единицу оборудования отдельно и все вместе.
Может есть такие пульты есть, чтоб не изобретать велосипед? Что выводить на пульт от каждого станка это ясно, а вот как организовать общее отключение? Или может поставить в щите вводной автомат с возможностью дистанционного отключения? Не контактор же ставить.

Буду благодарен за любую помощь.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Сентября 2010 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

На станки УЗО не надо, только на розетки, мастерская какая надо уточнить (работа с металлом, деревом)

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Сентября 2010 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Есть сверлильные станки, есть фрейзеры по металлу и по дереву, наждаки, циркулярка, токарные по дереву и токарные по металлу - весь комплект.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Сентября 2010 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

У нас в школе как я помню было разделено, по металлу в одном помещении по дереву в другом, а на партах есть розетки? если да то вот их отключать надо по моему, а так все с щита без доступа ученичков

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Сентября 2010 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Дистанционное отключение автоматов можно реализовать независимыми расцепителями.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Сентября 2010 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Так оно и будет (я про расцепители) больше всего интересует готовый пульт.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 09 Сентября 2010 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

Далее такой нюанс: на столе преподавателя должен быть пульт, дающий возможность отключать каждую единицу оборудования отдельно и все вместе.

А это требование откуда для мастерской?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Сентября 2010 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Заказчик хочет очень, откуда взял, не говорит, а сам я не нашел нигде.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Сентября 2010 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Если для управления расцепителями, то это получается, что можно полимерный корпус с DIN-35mm рейкой и установленными на ней 18мм кнопками. Первая кнопка, к примеру, отключение вводного автомата - общий стоп. Остальные по-порядку.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Сентября 2010 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Тоже такая идея была, видимо так и буду делать. Всем спасибо.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 302, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Freepgg, doctorRaz, РоманC, Mav, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines