Расчёт диаметров обратного и подающего трубопроводов после котла. Методика расчёта?

Количество просмотров - 15864
(ссылка на эту тему)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 08 Сентября 2010 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

-- паспортные данные -- диаметры d,(мм)-?? входа-выхода из котла...

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
А. Татьяна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 08 Сентября 2010 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

В том то и дело, что на этот котел нет таких данных, паспорта не нашла, а в руководстве по эксплуатации нет этого!!!вот и задумалась, как это можно расчитать?

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 08 Сентября 2010 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

-- хорошо, но котел как-то называется ??--
-- при нагрузке на котел 400 кВт,  тепературном режиме 95/70 расчетный расход составляет примерно 14.0 м3/час. Точнее
G(м3/час)=Q(кВт)/1,163/(tп-tо), G=400/1,163/(95-70)=13,76 м3/час.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
А. Татьяна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 08 Сентября 2010 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Это какие-то новые котлы СТАВАН-АБМК/Г
Расход воды, который вы написали, находится в пределах, которые указаны в руководстве по эксплутации

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 08 Сентября 2010 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)

-- вот, "Руководство по эксплуатации котла СТАВАН-АБМК/Г "  всё таки есть, пролистайте по внимательно, там должно быть сказано или начерчено...

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
А. Татьяна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 08 Сентября 2010 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

ну не нашла, нет там такого конкретного ответа, что диаметры подающей/обратной сети такие-то.....просто написано, это вот подающая , это вот обратка [грусть]
* Размеры.doc
(670.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 120]
* Конструкция котла.docx
(577.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 102]

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 08 Сентября 2010 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

-- это точно, прогугли по "СТАВАН-АБМК/Г",

Автоматизированный блочно-модульный котлоагрегат «СТАВАН-АБМК»
Техническое описание.
Москва.
весит 4,07 МБ

там есть на 12 стр. чертежик "Габаритные размеры" котла на 500кВт, но на нем, нечего не видать. [грусть]
-- Вам нужно с заводом- изготовителем связываться по адресу:

Закрытое Акционерное Общество «Ставан-М»
Адрес: 117418 г. Москва ул.Цюрупы дом 8
(495) 120-90-08 – многоканальный
E-Mail: info@stavan.ru
http://www.stavan.ru/

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
А. Татьяна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 08 Сентября 2010 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Есть у меня это, спасибо!!!ну все-таки совет на будущее, принимать данные, которые в паспорте?или нужно перерасчет делать, если да, то как?

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 08 Сентября 2010 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

-- подключение к котлу -- фланцевое, то есть нужно выяснить поставляется ли котел с ответными фланцами, если нет -- заказать их в проекте.  Ду-фланца, трубы -- выясните сами.
-  а пересчет, все-таки сделать надо...
Расход есть, G=13,76 м3/час, скорость теплоносителя -- определимся сами в пределах (0,3-:-0,5 м/с) ...
-- при d=108x4.5. скорость теплоносителя составит 0,5м/с
-- при d=133x4.5. скорость теплоносителя составит 0,3м/с

100.GIF
 
* 100.GIF
(56.43 Кб, 568x242)  [скачать]  [загрузок: 787]
125.GIF
 
* 125.GIF
(56.66 Кб, 565x242)  [скачать]  [загрузок: 744]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
А. Татьяна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 08 Сентября 2010 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо огромное, вы мне очень помогли)))и последний вопрос, где-то можно взять эту счетную линейку?

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 08 Сентября 2010 года, 11:36
(ссылка на это сообщение)

- я б "до" и "после" котла выполнил переход на трубу ___, на кторой установил, бы приборы КИП и А,  термометр, манометр, возможно -- термопару -- автоматического останова котла в случае аварии, вобщем надо разбираться....

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 08 Сентября 2010 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

-- счетная линейка.
* deltaP-Russian.rar
(221.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 303]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
А. Татьяна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 08 Сентября 2010 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Спасибо вам огромнейшее!!!!и самый последний вопрос ::)про скорости: какова может быть максимальная и какова минимальная?

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 08 Сентября 2010 года, 12:21
(ссылка на это сообщение)

--см. Справочник по теплоснабжению и вентиляции (издание 4-е, переработанное и дополненное). Книга 1-я. Р. В. Щекин и др. Киев , «Будiвельник», 1976,стр. 416.

стр. 349-355, и табл. VI.3. Предельная скорость теплоносителя.
349.GIF
 
* 349.GIF
(164.75 Кб, 708x872)  [скачать]  [загрузок: 790]
356.GIF
 
* 356.GIF
(222.35 Кб, 704x875)  [скачать]  [загрузок: 783]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
А. Татьяна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 08 Сентября 2010 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

я даже не знаю, как выразить вам благодарность))))спасибо огромное!!!Как хорошо, что есть еще такие люди, как вы)))

Инженер-проектировщик (Краснодар, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Чистильщик, VadGKorn, Саламандра, timix115, Безрученко, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines