Схема котельной 2-этажного жилого дома (два электрокотла по 120 кВт). Обсуждение

Количество просмотров - 5859
(ссылка на эту тему)
Кот 11
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Сентября 2010 года, 10:04
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите, пожалуйста, будет ли работать моя котельная. Я проектировщик по ВК, а котельную сбросили на меня. Делаю 1 раз, очень страшно!!!  [непонятно]
* - данные рисунки.pdf
(53.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 429]

Инженер-проектировщик (Запорожье, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Сентября 2010 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

--будет ли работать моя котельная...

-- 1) трудно сказать, ..., я б применил, гидравлическую стрелку.
-- 2) арматура резервного электрокотла продублирована, -- зачем?? -- не стоит.
-- 3) узел объвязки теплых полов поз. 9,10,11,12 -- чего-то не так,  не то.
-- 4) опять, же -- вопрос подпитки системы отопления от сети В1, -- лучше через ХВО, иначе в электрокотле(-ах) образуется накипь и в скором времени котлы выйдут из сроя...

Вобщим, схему нужно переделывать.

дабавлю;
--4) нет обвязки предохранительного клапана защиты электрокотла.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Сентября 2010 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

А может не надо ничего изобретать- просто посмотрите у производителей...  [улыбка]
* Logomatic 4000.pdf
(436.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 371]

? (Вильнюс, Литва)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Сентября 2010 года, 13:17
(ссылка на это сообщение)

-- в том то и дело, что марка, фирма производитель электрокотлов пока не извесна, так, что смотреть пока -- некуда, ... [злой] [улыбка]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Сентября 2010 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

-- в том то и дело, что марка, фирма производитель электрокотлов пока не извесна, так, что смотреть пока -- некуда, ...

А Вы вложение сообщения 3 посмотрите... [злой]

? (Вильнюс, Литва)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Сентября 2010 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

-- посмотрел -- подходит, с некоторыми уточнениями. [улыбка]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Eprudnikov
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Сентября 2010 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

На автоматику можете посмотреть...
А гидравлика правильная. [подмигиваю]

? (Вильнюс, Литва)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Сентября 2010 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

На автоматику можете посмотреть...
А гидравлика правильная.

[улыбка]
-- автоматика, -- что имеется в виду, не манометра,- не термометра -- не показано, а так-же не показан контролер;
-- гидравлика правильная, -- откуда это знать, ни тебе диаметров трубопроводов (d,мм-?), не расчетных расходов (G, м3/час);
-- не схема, -- картинка правильная.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Кот 11
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Сентября 2010 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

* - данные рисунки.pdf
(54.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 194]

Инженер-проектировщик (Запорожье, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Сентября 2010 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

-- да, чем помочь, помощь нечем...
-- нагрузок нет, по поз.  1,2,3,4,9,10.
--
уже очищенная вода

-- не очищенная вода а химочищенная вода, почувствуй разницу.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Vesna
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Сентября 2010 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

1.Расширительный бак надо ставить на общей линии. Зачем дублировать?
2. Стрелка гидравлическая - обязательно! Либо убирайте лишние насосы. У вас два последовательно стоят. Кому из них работать?

А нагрузки - дело десятое.
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Сентября 2010 года, 22:49
(ссылка на это сообщение)

-- приняв во внимание  #3, прикинул тепловую схемку, диаметры трубопроводов и арматуры показано, -- условно и корректируется вдальнейшем....
-- см. LIST2 Model (1.pdf.
* LIST2 Model (1.pdf
(95.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 240]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Кот 11
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 04 Сентября 2010 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Огромное спасибо!!!Если можно, конечно, скиньте, пожалуйста, файлик с расшифровкой условных обозначений. А то мне  трудновато  с ними [растерян]

Инженер-проектировщик (Запорожье, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 04 Сентября 2010 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

--чтоб "расшифровать условные обозначения" неоходимо знать нагрузки потребителей тепловой энергии Q(кВт или ккал/час) , Тепрература Т1, Т2 (градС), давление Р1, Р2 (Па) в тосках по поз.  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.
-- и самое главное, заводская документация на "Паспорт электрокотла", "Инструкция пользователя электрокотла"
-- и последне...

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1005, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Aerohost, Shvet, Mav, MaDMaN87, макс2801, Alex2214, РоманC, DenKLJ, Чистильщик, Burch, Холоденин Алексей, Yury G, Госсть, Dima_T, Vladimir_KIP, Грариум, Danchik_White
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines