Прокладка СИП 10 кВ типа "Мульти-Виски". Какие типовые проекты существуют?

Количество просмотров - 25818
(ссылка на эту тему)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 06 Декабря 2017 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Здесь примеры опор с Торсадой СН в Королеве. На 1-м снимке есть мачтовый трансформатор. На 2-м снимке просто промежуточная опора. На 3-м снимке 2 цепи с Торсадой СН. И арматура (подвесная и муфты) здесь используется от Тайко.

На второй фотке арматура жуткий самопал- по крайней мере после кабеля- обычные талрепы и кустарные сварные хомуты из уголоков, там "тайко" только держит трос?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 06 Декабря 2017 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)


Здесь примеры опор с Торсадой СН в Королеве. На 1-м снимке есть мачтовый трансформатор. На 2-м снимке просто промежуточная опора. На 3-м снимке 2 цепи с Торсадой СН. И арматура (подвесная и муфты) здесь используется от Тайко.

Вот это интересно действительно, а как это проектировали? Это типа самодеятельность или был проект? Типового проекта на такие опоры соединенные лентой наверно нет? Деревянные опоры в нашем регионе не используются вообще ни в каком виде, никогда,  кроме остатков на старых линиях 0.4кВ 50х годов (а ну да, есть еще фрагменты старых линий то же наверно 50х годов высоковольтные на 6 или 10кВ на деревянных опорах с медными проводами). Вообще мультики-виски открывает такие интересные возможности, странно что практически нет типовых проектов кроме нескольких не очень удачных.
В Королевской электросети была (м.б. и сейчас есть) сильная команда проектировщиков. Думаю, конечно, есть у них на все линии города свои проекты. Вообще в нашем городе смонтированы в большом объеме ВЛ с проводом Торсада (это французский прототип нашему СИПу) еще по состоянию на 2000-й год более 100км. Тогда еще никаких типовых проектов на ВЛИ не было. Все проектировалось своими силами. В начальный период были трения с Мосэнерго из-за того, что королевцы не делали повторных заземлений на опорах с СИПом, как это делается во Франции. Тогда в ПУЭ еще не было такого пункта. Потом стали делать эти заземления и раньше всех обнаружили, что, если заземляющий спуск на деревянной опоре крепить стальной лентой со скрепой, то дерево под ленточным хомутом со временем начинает тлеть. В общем в городе своя история внедрения СИП.

Директор (Королев, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 06 Декабря 2017 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)


Здесь примеры опор с Торсадой СН в Королеве. На 1-м снимке есть мачтовый трансформатор. На 2-м снимке просто промежуточная опора. На 3-м снимке 2 цепи с Торсадой СН. И арматура (подвесная и муфты) здесь используется от Тайко.

На второй фотке арматура жуткий самопал- по крайней мере после кабеля- обычные талрепы и кустарные сварные хомуты из уголоков, там "тайко" только держит трос?
Да, там тайковский анкерный прессуемый зажим для троса типа A50R+TR.

Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 06 Декабря 2017 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Старинфо
Да, типовых нехватает, можно было бы опоры для жел. дор. контактной сети приспособить.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 14:17

автор: Химзащита
Сегодня в 10:06

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:26

автор: Opornik
Вчера в 10:23

автор: Evdbor
06 Мая 2024 года, 22:00

автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07

автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01

автор: 7777
03 Мая 2024 года, 13:32

автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33

02 Мая 2024 года, 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 490, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Привод, Alex2214, Sasha 4312, РБА, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines