Сообщение #1 : 28 Августа 2010 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Господа коллеги, обнаружил, что в российских стандартах СПДС отсутствуют правила выполнения рабочей документации по разделу "Электроснабжение". Срочно нужно рассортировать выполненные другими специалистами чертежи в 2 папки: ЭС и ЭМ. Информация для уточнения: объект промышленный питается с ГПП по кабельным вводам (заданы в ТУ) напряжением 10 кВ; своё РУ-10 кВ контейнерного типа; 2 асинхронных двигателя (АД) по 4 с лишним МВт, естественно 10-кВольтовые, и своя ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА и т.д. Смею предположить, что раздел ЭС при таком содержании вообще не нужен. Но Госэкспертиза требует выделить решения по электроснабжению, в т.ч. расчет уставок РЗиА на ГПП, трассировку питающих кабелей и т.п. Посоветуйте, как представить в проекте раздел ЭС. Заранее благодарю откликнувшихся

Инженер-электрик, проектировщик, конструктор (Пермь, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Августа 2010 года, 03:51
(ссылка на это сообщение)

Внешние сети включая 10 кВ и ДЭС "ЭС", 0,4 "ЭМ".

Инженер (Омск, Россия)
Achek
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Августа 2010 года, 05:12
(ссылка на это сообщение)

Коротко и понятно. Спасибо, Юра 123. И всё-таки уточните, пожалуйста, а внутренние сети 10 кВ (двигатели, трансформаторы) в пределах площадки строительства куда относить?

Инженер-электрик, проектировщик, конструктор (Пермь, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Августа 2010 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

Трасформаторы 10/0,4 , Сети 10 кВ в "ЭС", Двигатели 0,4 в "ЭМ".

Инженер (Омск, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Августа 2010 года, 07:23
(ссылка на это сообщение)

Дополнение.
Эл машины с обмотками 6кВ тоже - ЭМ. Получается что сторона питания по ВН и трансформаторы - ЭС, а низкая сторона и цепи ВН используемые непосредственно в технологическом оборудовании - ЭМ.

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Achek
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Августа 2010 года, 07:30
(ссылка на это сообщение)

А если говорить об электроснабжении, скажем, завода, не имеющего в/в эл. оборудования, присоединенного к чужой п/с, но имеющего собственное РУ (ВРУ)-0,4 кВ? Его тоже оформлять как ЭМ? Ведь там учет э/э, правовые отношения с ЭСО, требующей проекта ЭС

Инженер-электрик, проектировщик, конструктор (Пермь, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Августа 2010 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

Все наружные сети (ТП, кабели питающие 0,4-10кВ) в раздел ЭС, внутрянка в ЭМ и ЭО или общий ЭОМ

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Августа 2010 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

Если кабели 0,4 в траншее , то "ЭС".

Инженер (Омск, Россия)
Achek
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Августа 2010 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, АндроИД, Алесс и Юра 123, но сейчас спрошу: существует ли нормативный документ на эту тему?. Ещё раз заранее благодарю за отклик

Инженер-электрик, проектировщик, конструктор (Пермь, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Августа 2010 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2008 года N 87
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию - это к ПД

ГОСТ Р 21.1101-2009

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Achek
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Августа 2010 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. С этим Постановлением я достаточно хорошо познакомился (сейчас работаю над устранением замечаний Госэкспертизы, которая преимущественно на него ссылается), но нахожу, что там четкого деления ЭС и ЭМ не показано. Например, эксперт затребовал на стадии П трассы внутренних линий в ТП-10/0,4 кВ и РУ-10 кВ, а к РУ-10 кВ помимо трансформаторов 10/0,4 подключены 2 двигателя 10 кВ. Так значит эксперт относит двигатели к разделу ЭС. Вот и сомневаюсь, где она, граница ЭС и ЭМ.

Инженер-электрик, проектировщик, конструктор (Пермь, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Августа 2010 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то на стадии ПД (проектная документация) чертежи маки ИОС идут, а в рабочей РД уже делится ЭС, ЭОМ.

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Achek
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Августа 2010 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Существенное уточнение. Но у нас чаще из стадии РД (Р) рождается стадия П, чем наоборот-парадокс буржуинства!

Инженер-электрик, проектировщик, конструктор (Пермь, Россия)
Алексс
***
Активный участник форумов

мой сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 30 Августа 2010 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

тогда из РД выдирай все схемы и план наружных сетей и складывай их начиная с наружки по порядку в один раздел ИОС

Главный инженер проектов (Электросталь, Россия)
Achek
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 30 Августа 2010 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

Опять же деловой ответ! Спасибо, Алексс

Инженер-электрик, проектировщик, конструктор (Пермь, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 718, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Чистильщик, kollega_, Українець, VadGKorn, Wespe, Electroac 36, Душный
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines