Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйства. У меня ВЛ 35кВ переходит в кабельную линию.  В связи с чем я:
1) устанавливаю концевую опору
2) дополнительно устанавливаю на ней траверсы для размещения дополнительных изоляторов (стык провода с кабелем), ОПН и концевых муфт.
3) спуск кабелей (три одножильных сечением 240мм диаметром по 46мм)  по опоре предусматриваю в полиэтиленовой трубе диаметром 160мм.

Хотелось бы послушать мнение специалистов по поводу:
1) достаточно ли одной дополнительной траверсы или нужно две?
2) чем закрепить трубу ПНД на опоре (встречаются только крепежи малых диаметров)?
3) как осуществить заземление кабеля в месте соединения с голым проводом? (вроде надо от ОПН пускать проводник по опоре к заземлителю опоры) если не трудно - как это технически  выглядит - проводник (кстати какой лучше?)   спускается по телу опоры  или как-то по другому?

Проектировщик (Альметьевск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Августа 2010 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

Посмотри каталоги Nexans и Райхем. Там есть примеры оконцевания кабелей для перехода в ВЛ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 18:09

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 418, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Pum, Evdbor, Alex2214, Legio Mortis, Beroes Group, doctorRaz, VadGKorn, МихаилИЗнв, mastaq
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines