Сообщение #1 : 05 Февраля 2008 года, 20:09
(ссылка на это сообщение)

Поделитесь опытом, уважаемые проектанты,
кто по каким методикам, или программам рассчитывает предохранительные клапана.

По ГОСТ ничего не понял.

Технолог, инженер 2-ой категории (Шымкент, Казахстан)
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Февраля 2008 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

Какие конкретно предохранительные клапаны, на каком аппарате? И что не понятно по ГОСТ? Кстати, а какой собственно ГОСТ у вас в Казахстане действует?

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Жадина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Февраля 2008 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Присоединяюсь к вопросам тов. Хомы, а так же, что конкретно вы хотите рассчитать? Давление срабатывания? Пропускную способность? Может вас интересует настройка пружины на давление?

Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Химик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Февраля 2008 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

Да вот спрашиваю, поделитесь опытом, кто как подбирает предохранительные клапана. Я вот когда подбирал не смог найти методику пришлось брать по Ду с запасом.

Смотрел ГОСТ 12.2.085.-2002 Но честно говоря не понял не ужели кто-то на практике применяет эти расчеты??

Читал инструкцию НТП "Трубопровод" к этой программе за 2,5 тыс. долларов. Они говорят про какую-то другую методику. А как на практике-то это делают [непонятно]

Технолог, инженер 2-ой категории (Шымкент, Казахстан)
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Февраля 2008 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)


Смотрел ГОСТ 12.2.085.-2002 ...

Дело в том, что российский документ ГОСТ 12.2.085-2002 "Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности" в Беларуси не действует. [грусть] В Беларуси не так давно выпущены новые нормативы по сосудам под давлением. Я сам их не достаточно изучил. И чем они отличаются от российского ГОСТ 12.2.085-2002 сказать затрудняюсь. [грусть]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Февраля 2008 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

На котлах, к примеру, предохранительные клапаны рассчитываются по мощности котла, по формулам, приведенным в "Правилах безопасной эксплуатации котлов...", которые есть во всех постсоветских республиках.

ГИП (Киев, Украина)
Фиалка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Февраля 2008 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)


На котлах, к примеру, предохранительные клапаны рассчитываются по мощности котла, по формулам, приведенным в "Правилах безопасной эксплуатации котлов...", которые есть во всех постсоветских республиках.

А расчет клапанов на котлы обсуждается здесь: https://www.proektant.org/index.php/topic,1213.0.html .
Химик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Февраля 2008 года, 20:13
(ссылка на это сообщение)

Спасибо [подмигиваю]

Технолог, инженер 2-ой категории (Шымкент, Казахстан)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Февраля 2008 года, 21:16
(ссылка на это сообщение)

Ув.Фиалка. Так ведь по ходу дискуссии стало ясно о чем идет речь. А так, ну ошибся дверью ХИМИК, простите ему. Тему можно и переместить.

ГИП (Киев, Украина)
Хома
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Февраля 2008 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)


... ну ошибся дверью ХИМИК, простите ему. Тему можно и переместить.

Почему ошибся? Клапаны бывают разные. Просто вопрос Химика не очень конкретен, вот и ответ никто дать не может. Справочник же не будешь цитировать. А клапаны могут и не только на котлах устанавливаться. Конкретный вопрос - конкретный ответ. А так дискуссия на общую тему получатся.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Mav, Alex2214, Swan, Horizont, Imp, Татьяна 29, Beroes Group, РоманC, Вадик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines