Арочный проём в несущей внутренней стеновой панели жилого здания. Как обосновать расчётом?

Количество просмотров - 5324
(ссылка на эту тему)
Гравитатор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Июля 2010 года, 23:24
(ссылка на это сообщение)

Возможно ли обосновать расчетом и запроектировать арочный проем шириной около 2,0 м в несущей внутренней ж.б. стеновой панели (толщина 140 мм) без устройства накладной конструкции усиления с двух сторон панели (со стяжкой болтами). Обьект - квартира на 3-м этаже 5-этажного панельного жилого дома.

Проектировщик (Орджоникидзе, Украина)
Кб 100
***
Куратор подраздела "Ограждающие конструкции, кровли"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Июля 2010 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

обосновать расчетом, считаю, можно все, но не  зная армирование панели, да и ее назначение (несущая - перекрытия? диафрагма жесткости? и проч.) я бы не рискнул, как знаю некоторые, "болгаркой" вырезать проем.

Инженер ПГС (Брест, Беларусь)
Гравитатор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июля 2010 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

А может кто сумел узаконить арочный проем путем умозрительной теории перетекания силовых потоков в арочных проемах или использовал в проекте наклейку на поверхность ж.б. панели какую-то армирующую "ткань-хренотень" (извиняюсь за стиль - нет информации)[непонятно]??

Проектировщик (Орджоникидзе, Украина)
Гравитатор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Июля 2010 года, 23:43
(ссылка на это сообщение)

Откликнулся LEV_37 из Усть-Илимска и выложил 2 файла из своего архива - расчет в ворде и лист АС в автокаде с аккуратным  таким арочным проемом шириной 2,0 м из общей комнаты на кухню в несущей внутренней панели панельного  дома - ЧЕСТЬ ЕМУ И ХВАЛА и ЗАОЧНОЕ СПАСИБО ЗДЕСЬ.

Проектировщик (Орджоникидзе, Украина)
Татьяна Н.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Ноября 2011 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, а можно мне тоже расчет и чертеж, который так любезно выложил LEV_37 из Усть-Илимска?
Возникла подобная проблема. Хотелось бы ознакомиться.

Инженер (Саранск, Россия)
Annonciation
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Ноября 2011 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, а можно мне тоже расчет и чертеж, который так любезно выложил LEV_37 из Усть-Илимска?Возникла подобная проблема. Хотелось бы ознакомиться.

все это проходят в институте)

Конструктор (Уфа, Россия)
Татьяна Н.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Ноября 2011 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Что проходят в институте я знаю. Меня смущает то, что проем именно в панельной стене. Да и со сбором нагрузки есть вопросы. Поэтому и хотелось бы посмотреть расчет, раз уж он уже существует.
А говорить на общие темы без конкретных числовых примеров - бессмысленно.

Инженер (Саранск, Россия)
Гравитатор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Ноября 2011 года, 01:50
(ссылка на это сообщение)

Во нашел, чем со мной поделились. Вникайте сами -  стоит ли применять данное решение - под собственную ответственность, а не того,  кто текст набирал.
* Ленина, 18-8.dwg
(144.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 255]
* Расчет простенка.doc
(112 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 311]
* Расчет прочности стены с проемом 2м.doc
(343 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 345]

Проектировщик (Орджоникидзе, Украина)
Annonciation
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Ноября 2011 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)


Во нашел, чем со мной поделились. Вникайте сами -  стоит ли применять данное решение - под собственную ответственность, а не того,  кто текст набирал.

боже упаси, такое применять!!! Обязательно должна быть металлическая рама. А привязка проема к внутренней грани наружной стены должна быть минимум 600 мм, а не 350 мм, там же крепление идет с закладными деталями!

Конструктор (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 219, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Дмитрий_29
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines