Погружной насос на горловине резервуара к линии выдачи. Правило подключения?

Количество просмотров - 4689
(ссылка на эту тему)
Гпи
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Июля 2010 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

Какое правильное подключение погружного насоса на горловине к линии выдачи? Есть два фото примера с отводом под 90 и без отвода, но с загнутой под 90 гибкой вставкой:
4_3756.jpg
 
* 4_3756.jpg
(130.04 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 719]
IMG_4141.jpg
 
* IMG_4141.jpg
(139.67 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 644]

Это насос - Fe Petro. Пытаемся решить вопрос уклона в сторону резервуара. При гибкой подводке под 90 градусов уклон в насосу создаётся. Закрываем кран, снимаем гибкую вставку и открыв кран сливаем топливо из трубопроводов.

ГИП (Усть-Илимск, Россия)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Июля 2010 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

для чего гибкая вставка?
- для гашения вибрации и компенсации температурных расширений трубы!

гибкая вставка практически не сжимается и не растягивается,
следовательно вставка, загнутая на 90 градусов, погасит любые изменения трубы и колебания во всех направлениях. В отличие от установленной прямо.

Закрываем кран, снимаем гибкую вставку и открыв кран сливаем топливо из трубопроводов
куда вы планируете сливать топливо?

в схемах того же Fe-Petro встречал обводную линию (параллельно насосу) для слива топлива из трубы в резервуар. По-моему удобное решение.

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Гпи
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2010 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

На сегодня предполагали, что сливаем из труб в какую-либо тару, канистры непосредственно в технологической шахте. Ваша подсказка по поводу обводной системой для слива в резервуар - интересна!
Но загнутая под 90 гибкая вставка (её слои) может быстро "изнашиваться" (зимой) поскольку одна сторона (слои) растянута, другая сжата. Когда она прямая, после фирменного отвода под 90, то напряжений в слоях вставки нет. Или я не прав?
Ещё раз поясню в связи с чем вопросы? От ТРК добиваемся уклона к резервуару. Выгодно к насосу подвести гибкую вставку под 90.

ГИП (Усть-Илимск, Россия)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Августа 2010 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Ставили точно такие же вставки-компенсаторы на ГНС (газонаполнительной станции) для подключения поршневого компрессора. В обязательных требованиях производителя компрессора - установка компенсатора с поворотом на 90 градусов. Но там правда имеентся ощутимая вибрация.

в паспортах насоса Fe-Petro вставка установлена без изгиба.

обратитесь к производителю. пусть разъяснит.
когда я проектировал станцию с Fe-Petro, насосы поставляла фирма "Акватехника", Минск.
С их помощью мы вполне оперативно решали подобные вопросы с производителем.

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Гпи
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Августа 2010 года, 05:36
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем, решил врезать обводную линию для возможности опорожнения трубопроводов от ТРК в резервуар, гибкую вставку поставить горизонтально, как в паспорте на насос.

ГИП (Усть-Илимск, Россия)
Г-тех
***
Активный участник форумов

Photo by Alexander Kazantsev
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Августа 2010 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Пожалуйста. Вот Вам схема установки.

Главный технолог (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:15

автор: Shvet
22 Апреля 2024 года, 15:11

19 Апреля 2024 года, 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 756, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Imp, Posetitel, Чистильщик, Top4ok, Walkmax, ИК, СергейА, Electrik 1998, Shvet, Перельман, Виталина, Холоденин Алексей, Вадик, Владимир134, sergey158, Sasha 4312
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines