Сообщение #1 : 23 Июля 2010 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

С помощью люков дымоудаления можно уйти от огнезащиты металлических конструкций?
Люки дымоудаления с заполнением из поликарбоната.
35.jpg
 
* 35.jpg
(144.18 Кб, 640x427)  [скачать]  [загрузок: 428]

? (Минск, Беларусь)
Ret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Июля 2010 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Никак. Люки дымоудаления предназначены для удаления дыма (чтобы люди в помещении успели эвакуироваться). Огнезащита же повышает огнестойкость конструкций.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2010 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

исходник в студию - может это "сложности перевода"

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
НДА
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Июля 2010 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Не "люки дымоудаления", а люки в покрытии, автоматически открывамые при пожаре значительно влияют на температуру среды в объеме помещения и при определенных условиях не позволяют ей (температуре) достичь критических значений (для металла, древесины, железобетона)
В бижайшее время вступят в действие еще ряд документов, согласно которым и АУПТ, и ПС, и ППВ, и ряд других технических решений будут в достаточно серъезной степени влиять на требования к пределам огнестойкости строительных конструкций.
Чем эффективнее применяемые на объекте технические средства противопожарной защиты - тем менее жесткие требования к пределам огнестойкости и наоборот.
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Июля 2010 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

хм.. спорное утверждение - создание тяги усилит пламя и повысит температуру.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Дроздова
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Июля 2010 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что существует область применения, в которой указываются конкретная область куда и зачем. Делается запрос в НИИ МЧС, они выдают указания или рекомендации и дальше все понятно. Когда Гипермаркет ОМА делал подобный запрос, МЧС конкретно прописал,что увеличивая на столько-то активную площадь открывания, температура падает до 500 С, в таком случае допускается применять незащищенные элементы

? (Минск, Беларусь)
Magny
***
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Августа 2010 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

500 градусов для металлических незащищенных конструкций? это кто ж такое  разрешил?

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
НДА
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #8 : 04 Августа 2010 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

см ТКП 45-2.02-110
Дроздова
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Августа 2010 года, 09:18
(ссылка на это сообщение)

При пожаре открываются люки дымоудаления, что является естественным отводом температуры и задымления помещения. Что помогает выдерживать на 15 минуте температура не превышающей 500 градусов. Чтобы это рассчитать, Вы обращаетесь в МЧС, который Вам рассчитывает, выдает документ, на основании которого Вы все видите. Стройнадзор возражать не будет, если к этим люкам вы представите все документы

? (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Августа 2010 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

люки в покрытии, автоматически открывамые при пожаре значительно влияют на температуру среды в объеме помещения и при определенных условиях не позволяют ей (температуре) достичь критических значений (для металла, древесины, железобетона)


Действующие НД такое влияние не предусматривают, но при разработке спецтехусловий с помощью расчётов можно обосновать такое влияние.
К какому результату приведёт увеличение проёмности помещения-вопрс не однозначный.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Дроздова
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Августа 2010 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

Правильно, у нас эти рассчеты делает МЧС, где черным по белому дает рекомендации, какая активная площадь открывания должна быть, а мы уже зная свои расчеты, применяем эти рекомендации

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 396, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Дмитрий ЕКБ, Чистильщик, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines