Реконструкция административного здания. Письмо заказчику о нехватке существующей мощности?

Количество просмотров - 5068
(ссылка на эту тему)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июля 2010 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Дорогие, товарищи. Вопрос в следующем. Делаем реконструкцию административного здания. По электрике у заказчика нет никаких исполнительных документов. В ВРУ посмотрел - подходит 2 кабеля с алюминиевыми жилами сечением 3х95 кВ. Это где-то на 150 кВт. А заказчик хочет поставить вентиляцтонное оборудование с кондиционированием воздуха на 200 кВт. Рядом есть ТП от которого они питаются.
Вопрос: как ему написать, что мощности на хватает и что дальше делать? Вентиляционщики-то свой проект делают по его заданию. Заказчик сказал "заменим кабель на большего сечения". А я пинимаю, что тут и ВРУ пойдет новое и самое главное ему же надо новую мощность получить. Шеф (ГИП) сказал напиши письмо заказчику.
Вот и прошу помощи. Кто-то же сталкивался с такими же проблемами?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июля 2010 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

С таким я не сталкивался, но мне кажется лучше ГИПу самому писать подобные письма куда надо ))

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июля 2010 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Это понятно, что от его имени письмо будет, но текст я должен приготовить. Пока вентиляция еще проект не выпустила. Что бы время не терять - заранее все готовим. Я шефу сказал, можно проект сделать, а там уже пусть он думает откуда подключать. Но в наше время шеф говорит с заказчиками нельзя так разговаривать - надо помогать. Делов - то - письмо накатать.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июля 2010 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понимаю зачем писать письмо и что это изменит? Заказчик все равно будет канючить о сохранении старого кабеля. Вы выполняете проект, согласно ТУ идет подключение от ВРУ, своими проектными решениями необходимо соблюсти нормы и правила - при необходимости заменить предохранители и кабели.
Если уж очень хочется, то напишите что-то вроде такого (канва):
" Уважаемый ......, уведомляем Вас что на стадии проработки заданий от смежных отделов по проекту ...... вяснилась необходимость замены питающего (-щих) кабеля (-ей) от ВРУ здания до ТП. В разрабатываемом проекте по электроснабжению будут предоставлены все необходимые технические решения и сметы".
Ну что-то похожее, смысл в том, что заказчика "уведомляете". Пусть реагирует как хочет.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Июля 2010 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Что-то в этом духе:
* письмецо.docx
(10.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 219]

КиЗ верно говорит - смысл в том, чтоб уведомить заказчика. Но я так понял, что ТУ у Нович_ок нет вообще.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июля 2010 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Максимус, письмецо лучше моего! Теперь понятно зачем письмо - для получения заказчиком ТУ.

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Cerebr 1
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Июля 2010 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

А чтоб получить заказчику ТУ необходима циферка (нагрузка)
А чтоб Проектировщик дал енту цифирку нуна выполнить расчет нагрузки электропотребления на проектируемый объект. И уже с этим расчетом заказчик пойдет в энергоснабжающую организацию и получит (или не получит) ТУ.

Инженер (Иваново, Россия)
Максимус
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Июля 2010 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Так я и говорю - к письму приложить заявку на ТУ.

Инженер-электрик (Дрогичин, Беларусь)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Июля 2010 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. До понедельника, что нибудь придумаю. Только как написать, что существующая мощность взята приблизительно - по питающему кабелю.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 724, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, Чистильщик, Перельман, kollega_, Українець, VadGKorn, Wespe, Electroac 36
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines