Требование применять кабели ВВГнг-FRLS для системы дымоудаения. Правомерно ли это?

Количество просмотров - 11870
(ссылка на эту тему)
Ларисса
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июля 2010 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Эксперт выдал замечание , что для питания системы дымоудаления нельзя применять провод ПВ в трубе?А необходим кабель ВВГнг-FRLS !!!! Как вы считаете он прав?

? (Кемерово, Россия)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #2 : 21 Июля 2010 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

да
это согласно СП 6.13130.2009 п.4.1
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июля 2010 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

Заодно почитайте:
ГОСТ Р 53768-2010 Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение 450_750 В. ОТУ
ГОСТ Р 53769-2010 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ. ОТУ

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Сентября 2010 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

Вопрос был о Правомерности требования.

да  это согласно СП 6.13130.2009 п.4.1

СП является документом "добровольного применения" - это согласно СП 6.13130.2009 п 1.1
(помимо того, что все СП - рекомендательные документы)

ГОСТ Р 53768-2010 определяет "преимущественные области применения". Слов "обязаны" или "должны" там нет. Если бы было "области применения" без "преимущественные" - тогда бы однозначно LS, а с "преимущественные".. да, лучшее решение.. но совсем не обязательное.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Сентября 2010 года, 22:32
(ссылка на это сообщение)

А ГОСТ 53315-2009 табл.2, где для нг-FRLS черным по белому: Для одиночной или групповой прокладки (с учетом объема горючей загрузки) цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезионного оборудования больниц и стационаров, а также других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара ?
Пора уже забывать про ПВ и применять современные негорючие и малодымные кабели.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Сентября 2010 года, 23:01
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 53315-2009 табл.2 так же определяет "преимущественные области применения". Есть правда и "не допускается" применение НГ в каб. помещениях (может сооружениях?)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Сентября 2010 года, 04:52
(ссылка на это сообщение)

"Экпертиза "  в проектах проявляет внимание  к применению кабелей  ( приведённый ГОСТ).

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 295, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines