Узел учёта газа и ШРП для встроенной и крышной котельной. Выбор места размещения

Количество просмотров - 5797
(ссылка на эту тему)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Января 2008 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)

Ситуация. Украина.
1. Котельная в крышном помешении 25-ти этажного жилого дома (смежные помещения: помещения по обслуживанию лифтов, вентиляторные и пр., отделенные от помещения котельной коридорами). Под помещением тех. этаж. С расположением котельной вопросов нет. Газопровод среднего давления поднимается в район расположения котельной.
Вопрос: "Где расположить узел учета газа (на среднем давлении)и ШРП?". По нормам на стене котельной. В данной ситуации нет места (окна, двери). Я расположил на расстоянии 2-х метров от стены котельной. Эксперты несогласны.

2. Котельная в верхнем этаже административно-производственного здания (СТО). Под котельной тех. этаж.
Газопровод среднего давления поднят на крышу помещения котельной. Здесь и установлен узел учета газа и ШРП.
Эксперты согласны.
Плучается на крыше котельной можно, а на крыше тех. этажа нет.
А Ваше мнение [непонятно]

ГИП (Киев, Украина)
Адлер
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Января 2008 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

  Шкафные регуляторные пункты (ШРП) следует располагать в соответствии со строительными нормами и правилами, так написано в Правилах безопасности ситем газораспределения и газопотребления.
  А какова была пропуская способность ШРП в каждом из случаев? может дело в этом.
  Возможность разместить ШРП на крыше мне вообще кажется сомнительной, при таком решении надо по меньшей мере повышать требования к молниезащите здания.
  В Беларуси, если эксперт "не согласен", то он должен дать обоснование этому. В Украине не так?
Gamlet
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Июля 2008 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

В каком исполнении электрооборудование применяется в блочной котельной, если в ней установлен ГРШП и заходит газопровод среднего давления 0.6Мпа. Допустимо ли размещение ГРШП внутри котельной?

Инженер-электромонтажник 2-ой категории (Уфа, Россия)
Fly
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Июля 2008 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

В каком исполнении электрооборудование применяется в блочной котельной...


РД 34.03.351-93 (Москва, 1994):
2.1.1. Категория помещения котельной по взрывопожарной и пожарной опасности определяется в соответствии с "Перечнем помещений и зданий энергетических объектов Минэнерго СССР с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности".

Для Беларуси, говорят вышел уже ТКП "Категории помещений и зданий энергетических объектов по взрывопожарной и пожарной опасности. Правила расчета" (введен с 1.07.08 Приказ №112 от 20.05.08 Минэнерго), но я его ещё не видел.
Gamlet
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июля 2008 года, 05:34
(ссылка на это сообщение)

РД нашел да там есть такой пункт 2.1.1. Категория помещения котельной по взрывопожарной и пожарной опасности определяется в соответствии с "Перечнем помещений и зданий энергетических объектов Минэнерго СССР с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности".

но самого перечня пока не смог найти если у кого есть скиньти пожалуйста. А вообще сам РД для мазута.


Инженер-электромонтажник 2-ой категории (Уфа, Россия)
Fly
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Июля 2008 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

... А вообще сам РД для мазута

да, но почему-то с его вводом были отменены предыдущие документы и по котельным на мазуте и по котельным на газу?

но самого перечня пока не смог найти если у кого есть скиньти пожалуйста. А вообще сам РД для мазута

У меня тоже нет к сожалению этого перечня, было бы его неплохо увидеть даже для справки, не смотря на то что у нас в Беларуси отдельный норматив (как писал выше).

Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 212, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines