Расчёт электрической нагрузки квартир по ТКП45-4.04-149.2009 при различном числе кабелей

Количество просмотров - 4035
(ссылка на эту тему)
In 37
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 19 Июля 2010 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

требуют считать нагрузки по ТКП45-4.04-149.2009

по п.8.1.4
если на кабель посадить 54 квартиры,то
для 54 квартир нагрузка будет:
Рр=Ркв х Кс хКодновр хn
Pкв=3,48квт(по табл6)
n=54
Кс=1  <--- [непонятно] !!!!!!
Кодн= 0,186
тогда Рр=34,9квт
-----------------------------------
если на 6 кабелей садить по 9 квартир ,
то мощность на кабеле будет Рр= 7,2квт х 9 х 0,38 х 0, 8= 19,6 квт
шесть кабелей дадут мощность 19,6 х 6 х 0,75  = 88,2 квт
те 54 квартиры будут"потреблять " 88,2 квт [непонятно]

если все  квартиры до 90 м2,
то 4,9квт/квартиру х 9 квартир= 44,1 квт на кабель
на 6 кабелей
44,1 квт х 6 х 0,75 = 198,45 квт
.................................................
если на кабель посадить 54 квартиры то
2,25 квт/квартиру х54 =121,5 квт

Принял вариант- на кабеле 9 квартир:
6 квартир I ступени,
3 квартиры II ступени
Тогда для1 ступени 5,9квт/кВ х 6 кв= 35,4 квт
Для   II ступени 14,5квт/кв х 0,8  х3=34,8 квт
Итого на кабеле 35,4+ 34,8=70,2 квт
Всего для 6 кабелей :
70,2 квт/кабель х6кабелей х0,75(п.8.1.9ТКП)=315,9 квт

? (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Июля 2010 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Всё как в том анекдоте: "А вам сколько надо?"
Ну разброс у тебя: от 34,9 до 315,9 кВт!

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Июля 2010 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Вы путаете понятие расчетной мощности для кабеля и для здания...

Инженер (Минск, Беларусь)
In 37
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июля 2010 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

ничего я не путаю - надо запитать 108 квартир (2 х54квартиры)
расчеты проводятся по ТКП45-4.04-149.2009
получаются разные результаты в зависимости от того,сколько квартир подключено на кабель--- методика расчетов только  из того же ТКП45-4.04-149.2009

? (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Июля 2010 года, 07:23
(ссылка на это сообщение)

Сколько бы квартир не было на кабеле, на вводе в дом нагрузка не изменится.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июля 2010 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)


Сколько бы квартир не было на кабеле, на вводе в дом нагрузка не изменится.

А я о чем говорил...

Вы путаете понятие расчетной мощности для кабеля и для здания...
Для расчета внутренних кабелей мощность одна, для вводных кабелей другая...

Инженер (Минск, Беларусь)
In 37
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Июля 2010 года, 05:39
(ссылка на это сообщение)

покажите как

? (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Июля 2010 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Пусть у тебя на одном стояке 9 квартир. Нагрузка стояка Р9=9*Р*К9, где Р - Мощность квартиры, К9 - коэффициент одновременности для 9 квартир
На втором стояке 5 квартир. Тогда  Р5=5*Р*К5.
Нагрузка кабеля, питающего эти два стояка составит Рк=(9+5)*Р*К14

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
In 37
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Июля 2010 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

именно так я и считал,
но:
1) коэффициент одновременности для
9 и 5 кв будут разные!
2 ) по п8.1.9 ткп если имеется несколько распредлиний, то сумму нагрузок надо умножать на коэфф 0,75 (посмотрите ТКП!!!-п.8.1.9!!!)

? (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Июля 2010 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

У нас нет, к сожалению, ТКП. Но просчитай мощность всего подъезда, допустим 36 квартир с К36. Пусть все 36 квартир запитаны одним кабелем. Затем, распределив эти 36 квартир на 3 стояка, мощность общего кабеля, питающего эти 3 стояка, не должна измениться. А у тебя вроде как получаются разные значения.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
In 37
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Июля 2010 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

уже посчитано- см.  выше!
причем я сначала подсчитал , приняв все квартиры по II ступени(площадь более 90м2, потом пересчитал , если бы все квартиры были I ступени(менее 90м2))а затем изучит планировку дома и выяснил, что слева дома 1 кв- 92м2,2(две) кв до 90м2и это подсчитано в третьем варианте справа - полностью симметричная планировка и будет подключена к другой группе стояков
а ТКП свободно есть в интернете- могу дать ссылку!
этот вопрос интереснее  было бы обсуждать с теми, кто читал и пользовался ТКП!!!

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 17:02

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 272, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Александр 156, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines