Сообщение #1 : 08 Июля 2010 года, 21:20
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги!
Нужна Ваша помощь. Просто попадаю под выходные и с производителем модульной блочной котельной дольше буду переписываться (ООО "Техногаз"). А экспертиза требует ответа в понедельник.
Суть вопроса:
Привязывали две модульных блочных котельных-одна 0.6 МВт (два котла по 300 кВт), вторая-0.4 МВт (два котла по 200 кВт). Замечания экспертизы по разделу ГО ЧС:
1. Предоставить план с обозначением мест установки стационарных датчиков котрольных приборов.
2. Предоставить схему наружного и внутреннего освещения, схему управления наружным и внутренним освещением.
3. Решения по обеспечению противоаварийной устойчивости систем управления производственным процессом котельной, безопасности находящегося в ней персонала, возможность управления процессом при аварии.

Все блочки однотипные. Я думаю, что у всех все одинаково. Пожалуйста, помогите. Мне в любом виде. Заранее благодарен.

Начальник отдела (Липецк, Россия)
Эмиль
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Июля 2010 года, 23:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер Пасечник! Ну во-первых, если этот проект привязывали, то получается, что он готовый и ВЫ просто "перебивали" штампы с подстановкой своих параметров. Обычно в типовых проектах ( а если Вы его привязывали, то он и есть типовой) содержаться все необходимые (для экспертизы) данные. И план с размещением стационарных датчиков котрольных приборов там должен быть!? В разделе АК или А.
Во-вторых: планы с расстановкой оборудования внутреннего освещения, так же должны быть в типовом проекте (если он конечно в полном объеме у Вас), ну а с наружным.... Там уж Вы сами можете разобраться по генплану.
И в-третьих: решения по обеспечению противоаварийной устойчивости систем управления производственным процессом котельной, безопасности находящегося в ней персонала, возможность управления процессом при аварии, так же долны быть предусмотренны в типовом проекте.
Если же всего это нет в типовом проекте предоставленного Вам заводом изготовителем, то Он (завод-изготовитель) обязан предоставить всю эту информацию в кратчайшие сроки. Иначе ему грошь-цена. И на одну организацию по заключению договора на поставку котельной Он лишился.
Я конечно пороюсь в своих архивах, но....что "Все блочки однотипные. Я думаю, что у всех все одинаково" ,- я сомневаюсь.  Значит до воскресенья?!

Руководитель электротехнической группы ОпиСП (Альметьевск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 937, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
AnPo, mariaks, Mav, МихаилИЗнв, Alex2214, Чистильщик, Наталия26, Bonita, Алексей У.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines