Оповещение в шумных помещениях. Можно ли отказаться от звукового, сделать только световое?

Количество просмотров - 4058
(ссылка на эту тему)
Kpacavchik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Июня 2010 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Вопрос такой: щас проектирую пожарное оповещение в 4х этажном цехе. Замерен был уровень шума: колебрется от 84 до 99Дб, в зависимости от этажа. Согласно НПБ-104-03, что нужно чтобы звук давление оповещателей было больше на 15Дб уровня шума в помещении! взять 2ой этаж там уровень шума максимальный (90-99Дб) если к этому прибавить 15Дб то получится по максисмуму 114Дб. Тогда нужно кошмарно много оповещателей чтобы добиться такого. Учитывая что уже через 7 метров оповещатель теряет 16-17Дб. Вот думаю стоит ли вообще в таких шумных производственных помещениях связываться со звуковыми оповещателями, а если сделать только световое оповещение?[непонятно] Будет ли это правильным. Или же светозвуковые?[непонятно]

Руководитель группы (Киров, Россия)
Kpacavchik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июля 2010 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

тут кто нибудь вообще бывает?[непонятно]

Руководитель группы (Киров, Россия)
Fallen Angel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Июля 2010 года, 10:16
(ссылка на это сообщение)

Ответ на Ваш вопрос есть в НПБ104-03 п.3.18
Цитата

В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, или с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми, допускается использование световых мигающих оповещателей.

по табл.2 определяете тип системы оповещения(СОУЭ) а в табл.1 указаны какие  оповещатели необходимы а какие рекомендуются.

Ведущий проектировщик ( ? , Россия)
Fallen Angel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июля 2010 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Т.е. как Вы поняли звуковые оповещатели должны быть в любом случае. Ну или если только световые то мигающие.

Ведущий проектировщик ( ? , Россия)
Kpacavchik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июля 2010 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

тип первый, т.е. требуется ставить только звуковые оповещатели, но так как уровень шума превышает допустимые значения необходимо совместно со звуковыми устанавливать и световые. Но тогда в чём смысл звуковых???

Руководитель группы (Киров, Россия)
Fallen Angel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июля 2010 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Смысл в том что-бы любыми способами оповестить людей о пожаре. Звуковые оповещатели обычно устанавливаются у выходов из помещений. Можешь  поставить сирену АС-10 (ООПЗ-12) (115дБ) и какое-нибудь световое табло "ПОЖАР"

Ведущий проектировщик ( ? , Россия)
Kpacavchik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Июля 2010 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

скорее всего буду ставить светозвуковые, астра-10 исп.3 118дБ. Помещение с большой площадью, если я поставлю их только у выходов то почти никто ничего не увидит и не услышит.
Fallen Angel спасибо за советы!!!

Руководитель группы (Киров, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 228, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines