Автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Пример проекта

Количество просмотров - 10312
(ссылка на эту тему)
Лев Григорьев
Участник форумов

Проектирование противопожарных систем
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 07 Апреля 2010 года, 06:35
(ссылка на это сообщение)

Предлагаю посмотреть проект на Орионе. Оповещением управляют приборы С2000-КПБ.
* project-ps-ap-pp.ZIP
(3275.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 892]

Разработчик проекта: неизвестно
Год разработки – 2009 (на основании СП 5.13130, СП 3.13130, СП 6.13130 и ФЗ-123)

Проектом предусматривается автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Автоматическая система пожарной сигнализации предназначена для автоматического обнаружения факторов, сопутствующих пожару с выдачей сигнала «ПОЖАР» и «Неисправность» на пульт центрального наблюдения. Система оповещения предназначена для оповещения людей, находящихся в защищаемых помещениях о пожаре.

Для обнаружения возгорания в административных помещениях здания, в помещениях РУ и трансформаторных камерах предусмотрены дымовые пожарные извещатели ИП 212-45 «Марко». Кабельные каналы также защищены дымовыми пожарными извещателями «Марко». На путях эвакуации из здания предусмотрены ручные пожарные извещатели ИПР-И. В помещениях под кислородную установку (поз. 16) предусмотрены извещатели пожарные пламени ИП 330-5 «Ясень» исполнение 1. с видом взрывозащиты 1ЕхdIICT4. В помещении склада (поз. 17) предусмотрены извещатели пожарные пламени ИП 330-5 «Ясень» исполнение 2, пыле-брызгозащищенные, с уровнем защиты оболочки IP44. Все извещатели соединяются шлейфами пожарной сигнализации. Всего по зданию предусмотрено семнадцать шлейфов ПС. Шлейфы сводятся в прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) «Сигнал-20П SMD». Все шлейфы контролируются на обрыв и короткое замыкание. ППКП устанавливается в помещении РУ НС (поз. 9). Вся информация со шлейфов пожарной сигнализации отображается на дисплее пульта управления «С2000», Пульт устанавливается в помещении диспетчерской. Связь пульта управления и приемно-контрольного прибора осуществляется по интерфейсу RS485. Применяемое оборудование имеет сертификаты пожарной безопасности,

Проектом предусмотрена система оповещения второго типа. Для оповещения людей о пожаре используются оповещатели звуковые «Флеита-12В» и световые информационные табло «Молния». Для оповещения людей в помещении под кислородную установку предусмотрен оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный ЕхОППЗ-2В. Все оповещатели соединяются шлейфами оповещения, которые подключаются к блоку контрольно-пусковому «С2000-КПБ». Блок устанавливается в помещении РУ НС (поз. 9) и соединяется с ППКП посредством интерфейса RS485. Всего в здании предусмотрено шесть шлейфов оповещения. Все шлейфы контролируются на обрыв и короткое замыкание. Оповещение о пожаре происходит во всех помещениях одновременно.

Питание приборов пожарной сигнализации осуществляется от резервированного источника питания аппаратуры ОПС «РИП-12 RS».
proekt-ps-ap-pp-1.jpg
 
* proekt-ps-ap-pp-1.jpg
(197.58 Кб, 1000x706)  [скачать]  [загрузок: 3838]
proekt-ps-ap-pp-2.jpg
 
* proekt-ps-ap-pp-2.jpg
(184.95 Кб, 1000x706)  [скачать]  [загрузок: 3560]

Проектировщик (Пермь, Россия)
Sergej-AP
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Декабря 2010 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте
Скажите пожалуйста как проложить сети пожарной сигнализации и оповещения по подвесному потолку (натяжному)
и как закрепить дымовые извещатели
Как я понимаю они ведь должны защищать конкретную площадь помещения
их как угодно не поставишь лишь бы количество соблюсти

Инженер (Пинск, Беларусь)
dim_
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Декабря 2010 года, 22:29
(ссылка на это сообщение)

в коробе, трубе ПВХ не посредственно по перекрытиям, если есть возможность доступа за натяжной потолок
если нету, то тогда один вариант, это по стене либо в коробе, либо штробе
дымовые извещатели можно установить на какие нибудь направляющие к торым крепиться натяжной потолок, если такое возможно
если нет, то можно попробовать на стену или колоны, но ПИ не должен опускаться больше чем на 0,3м от перекрития, ну и соответственно проверить защищена ли вся зона в помещении этим извещателями.
Ну и наверное самый простой вариант, это установить линейные дымовые пожарные извещатели.

Инженер систем безопасности (Минск, Беларусь)
Sergej-AP
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Декабря 2010 года, 23:47
(ссылка на это сообщение)

Как их устанавливают подскажите пожалуйста
Я не так давно как проектирую ПС

Инженер (Пинск, Беларусь)
dim_
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Декабря 2010 года, 00:13
(ссылка на это сообщение)

Если вы про линейные, то знакомимся с данными документами
СНБ 2.02.05-04, п.13.26 - 13.30 (а лучше весь 13й раздел почитайте и не только его), а также паспорт на ЛПИ


Инженер систем безопасности (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 289, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines