Сообщение #1 : 15 Января 2008 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

Установка ТСП газопровод диаметром 45х3, рабочая часть ТСП 100 мм, под углом 30 град. Глубина заложения от 0,3 до 0,7 Ду.
По рекомендациям http://imetrolog.ho.com.ua/ половина ТСП в трубе, половина снаружи. Высокую бобышку приходится изолировать.
Какая зависимость теплосъема с ТСП от глубины заложения? [непонятно]

ГИП (Киев, Украина)
Бункер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Января 2008 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

  Поясните что такое ТСМ (ТСП)?? Может я туплю, но ТСМ вообще никаких ассоциаций не вызывает, а ТСП по ГОСТам - это трубы бетонные цилиндрические раструбные с круглым отверстием, со ступенчатой стыковой поверхностью втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми при помощи резиновых колец с подошвой.
  Или это у меня какие языковые барьеры в братским народом Украины?
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Января 2008 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

ТСМ(П) - термометр сопротивления медный (платиновый). Да и вообще-то я никогда не даю что-либо на украинском.

ГИП (Киев, Украина)
Бункер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Января 2008 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Понятно, учту. Это по КИП большо вопрос получается. Увы... я бессилен. Но если встречу инфу, то приведу. Надо автоматчиков звать  [шок]  [доволен]
Татра
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Января 2008 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)


Какая зависимость теплосъема с ТСП от глубины заложения? [непонятно]

Это очень теоретический вопрос. Зачем Вам с этим заморачиваться? На практике мы ни разу не считали и не учитывали эту глубину заложения. Принимали всегда как правило 0,5D.


Установка ТСП газопровод диаметром 45х3, рабочая часть ТСП 100 мм, под углом 30 град. Глубина заложения от 0,3 до 0,7 Ду.

При измерении температуры среды в трубопроводах малого диаметра (Dн<57 мм) необходимо в него вделать расширитель для установки теплоприёмника. Можете скачать документ https://www.proektant.org/index.php/topic,1058.html , там немного есть по этой теме.

Инженер (Минск, Беларусь)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Января 2008 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Татра, не буду заморачиваться, а за ответ спасибо! Принес пользу.

ГИП (Киев, Украина)
Ольга
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Января 2008 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

  Согласно теории теплотехнических измерений при установке термометра сопротивления радиально или наклонно необходимо, чтобы середина его чувствительного элемента совпадала с осью трубопровода. Также следует учитывать, что коэффициент теплоотдачи больше при поперечном омывании теплоприёмника, чем при наклонном и продольном омывании - это следует учитывать при выборе способа установки.
  Не всегда можно достигнуть удовлетворительных результатов измерения используя пассивные ТСМ(П, Н), когда скорость газового потока и коэффициент теплоотдачи малы.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Января 2008 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Ольга! Этого ответа я и ждал.
Конструктивно: устанавливаю ТСП 100 вертикально в трубу диаметром 45х3, глубина заложения (45-6)/2=19,5мм. Высота бобышки (100-17)-(19,5+3)=60,5мм.

ГИП (Киев, Украина)
Ольга
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Января 2008 года, 17:38
(ссылка на это сообщение)

Пожалуйста, СПЕЦ. Так вопрос решён? Или ещё требуются какие-то уточнения-разъяснения.
Теория-то теплотехнических измерений велика [смех] Существует же стандартный ряд бобышек, надеюсь Вы не собираетесь их точить под каждую установку ТС индивидуально

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Января 2008 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Еще раз спасибо, с бобышками все ясно. Вопрос закрыт.

ГИП (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 496, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Top4ok, Mav, Cyber-mhn, Sasha 4312, Seleron, Екатерина2011, Земский, mastaq, Дмитрий ЕКБ, Radist, Imp, Walkmax, ВПК, Петр71
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines