beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ограничения по использованию четырёхпроводных сетей в цехе. Регламентирующий норматив?

Количество просмотров - 3707
(ссылка на эту тему)
Тренер
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Мая 2010 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане, пишу дипломный проект, прокладываю цеховую сеть. Хотелось бы узнать, какой конкретно документ запрещает использовать 4хпроводную сеть в цехе? Все приемники 3х фазные. Внимательно прочитал все сообщения темы, но так и не понял: в ПУЭ черным по белому написано "В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников МОГУТ БЫТЬ совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)." Но ведь ни слова не сказано, что кабели сечений меньше 10 и 16 соответственно ДОЛЖНЫ БЫТЬ обязательно пятижильными? Надеюсь на вашу помощь.
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Мая 2010 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

если смотреть ГОСТ 30331
413.1.3.2 В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN) при условии выполнения следующих требований:
- если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи;
- если, начиная с какой-либо точки установки, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять их за этой точкой. В точке разделения необходимо предусмотреть раздельные зажимы или шины нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. PEN-проводник, совмещающий функции рабочего и защитного, должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного проводника.
Сторонние проводящие части не могут быть использованы в качестве единственного PEN-проводника.

т.е. как я понимаю если что-то этим требованиям не удовлетворяет, то нельзя использовать PEN проводник а необходимо делить на РЕ и N.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июня 2010 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Господа...
1. Электродвигателям в основном не нужна 5-я жила, т.к. нагрузка равномерна по фазам...
2. Enot 28, в целом Вы правы...
Однако...
3. Вы упускаете случай, когда 4-х проводная система (TN-C) защищена УЗО, тогда разделять уже нельзя и приходится применять систему ТТ...

Инженер (Минск, Беларусь)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июня 2010 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

1 - вопрос: а причем равномерная нагрузка по фазам к 5ой жиле? как вы думаете включить в систему TN-C (4ех проводную) УЗО чтобы оно правильно работало?
2 -
и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи;

соответственно если ставится УЗО - разделение PEN проводника необходимо о чем я и написал.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Июня 2010 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)

1 - вопрос: а причем равномерная нагрузка по фазам к 5ой жиле? как вы думаете включить в систему TN-C (4ех проводную) УЗО чтобы оно правильно работало?

1. Не смешите... при равномерной нагрузке рабочий нуль не требуется... [улыбка] К этому и пункт...
А причем тут УЗО для двигателя..? Оно не требуется...
Опять забываем про систему ТТ..! Можно и трехжильный кабель + полоса при ней вести, а можно четырехжильный...
2. Enot 28,
соответственно если ставится УЗО - разделение PEN проводника необходимо о чем я и написал.

при описанном мной случае разделение проводника БЕСПОЛЕЗНО!!! Только применение системы ТТ...
Это, конечно частный случай, но бывает...

Инженер (Минск, Беларусь)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Июня 2010 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Не смешите... при равномерной нагрузке рабочий нуль не требуется...

чем же я вас смешу? 5ая жила я так понимаю - шина РЕ - это не рабочий ноль и она никакого отношения к симметричной нагрузке не имеет, а вот 4ая - N - тут я с вами полностью согласен для двигателя.
при описанном мной случае разделение проводника БЕСПОЛЕЗНО!!! Только применение системы ТТ...Это, конечно частный случай, но бывает...

я спросил про включение из-за того что для трехфазной нагрузки все УЗО которые я встречал имели 5 зажимов (3 фазы, N и РЕ), поэтому и интересно как его включить в систему TN-C

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июня 2010 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

чем же я вас смешу? 5ая жила я так понимаю - шина РЕ - это не рабочий ноль и она никакого отношения к симметричной нагрузке не имеет, а вот 4ая - N - тут я с вами полностью согласен для двигателя.

У нулей нет нумерации по жилам...
я спросил про включение из-за того что для трехфазной нагрузки все УЗО которые я встречал имели 5 зажимов

Не видел ни одного УЗО на пять зажимов, PE всегда идет в обход... [улыбка]

Инженер (Минск, Беларусь)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Июня 2010 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Не видел ни одного УЗО на пять зажимов, PE всегда идет в обход...

согласен, прошу прощения,я бывает торможу [грусть]
я хотел сказать что для нормальной работы УЗО РЕ просто необходим.
а насчет нумерации - не важно, вопрос в том что 5ая жила для двигателя не важна вовсе не из-за симетричности нагрузки

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июня 2010 года, 09:59
(ссылка на это сообщение)

я хотел сказать что для нормальной работы УЗО по моему мнению РЕ просто необходим.

Не обязательно, УЗО при прикосновении всё равно сработает, вопрос только в том, что не сработает при пробое на корпус, т.е. непосредственно без прикосновения...
Вот для этого я систему ТТ (не путать с пистолетом  [улыбка] ) и предлагал, тогда УЗО полностью функционирует...

Инженер (Минск, Беларусь)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Июня 2010 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

мне кажется дешевле сделать систему TN-C-S чем ТТ [улыбка]

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Июня 2010 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)


мне кажется дешевле сделать систему TN-C-S чем ТТ [улыбка]

Вопрос о целесообразности выбора систем зависит от исходных данных...
Уважаемые форумчане, пишу дипломный проект, прокладываю цеховую сеть.

Это не исходные данные... [улыбка]
Но даже исходя от этого (причем именно цех) и опыта работы по эксплуатации я бы принял TN-C-S...
Заземлился бы в ВРУ, разделился на N и PE, но пускал бы РЕ не пятой жилой, а полосой по периметру здания...

Инженер (Минск, Беларусь)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Июня 2010 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

вопрос вроде был -
Хотелось бы узнать, какой конкретно документ запрещает использовать 4хпроводную сеть в цехе?

а мы опять с вами от него уклоняемся
по поводу выбора системы я с вами согласен - зависит от множества факторов [улыбка]
в плане цены - при системе TN-C дешевле сделать TN-C-S чем TT

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Июня 2010 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)

Во-о-о-от...
Вопрос Вы правильно привели...
Так и ответ же был: никакой документ не запрещает...
Ради бога, применяйте...
Но наилучший вариант: к щитам и пультам четырехпроводная сеть (3 фазы + N) + полоса (РЕ), к двигателям четырехпроводная сеть (3 фазы + РЕ)...

Инженер (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Июня 2010 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Но есть и вторая часть вопроса, просто сама напрашивается:
PEN-проводник сечением ниже 10 по меди и 16 по алюминию..?
Так вот это недопустимо...
и Вы в посте №2 изложили почему недопустимо...

Инженер (Минск, Беларусь)
Галина-сол
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Июня 2010 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Солидарна с 7777. Если сечение выше 16(ал) или 10(м), то 4 жилы можно так или иначе,  при меньших сечениях 4 жилы к щитам? НИ-ни.А полосу все будут трактовать как основное уравнивание потенциалов

Инженер-проектировщик (Солигорск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 869, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, РоманC, Mav, Sib-man, Walkmax, Shvet, Тимур Семейкин, Dima_T
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines