Сообщение #1 : 12 Января 2008 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Возьмем простую котельную. Нагрузки: 3 МВт отопление; 0,5 МВТ ГВС. Внутри как обычно: котловой контур нагружен на теплообменники отопления и ГВС. Котловой контур прокачивается котловыми насосами (не входят в комплект котлов). Обязательно ли ставить дополнительные насосы на загрузку теплообменников (в данном случае получается 2 пары насосов)? И еще-если в договоре они не предусмотрены.

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Забава
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Января 2008 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Не очень понятно про какой договор идёт речь?
В любом случае надо опираться на требуемую схему, а если заказчик чего-то не указал в договоре, то надо с ним решать вопрос. Не каждый заказчик знает что конкретно ему нужно.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Marik
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Января 2008 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

я с заказчиком пока не разговариваю. Как ГИП сказал, так я и делаю. Но сомневаюсь в его словах. Хочу знать-что ответить по этому поводу, опираясь на конкретные данные!

Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Спец
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Января 2008 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Не видно тепловой схемы: где стоят сетевые насосы? на подаче, на обратке? Сколько вообще контуров в котельной?
Во-всяком случае отдельные насосы на контур ГВС надо ставить (сдвоенные -один рабочий, другой резервный). Основные сетевые насосы, работающие на систему отопления, должны работать по сетевому графику, у них одно регулирование теплоносителя. Для сетевых насосов ГВС - другое. Опять же работа системы ГВС и котлов летом?
Если в котельной стоит три котла по 1 МВт, то летом котел будет работать с 50% нагрузкой на ГВС.
Если два котла по 1,5МВт, то котел не сможет работать на нагрузку 0,5МВт.
Я бы предусмотрел схему с ёмкостными подогревателями (либо с ёмкосными накопителями без подогрева в них) и пиковым пластинчатым теплообменником. Котел работает в 100% режиме, нагревает воду для ГВС и отключается. Водоразбор - через накопители. И т.д.
Словом в первую очередь работоспособность схемы надо продумать. Вариантов напридумывать можно разных.

ГИП (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 316, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
timix115, Black raven, Pum, Mclaud 72, Александр 156, Legio Mortis
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines