beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22044
  • Всего тем - 31058
  • Всего сообщений - 288217
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подключение кабельной линии к вводному аппарату. Выполнение контакта алюминия с медью

Количество просмотров - 1188
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Ноября 2019 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Всем привет друзья!
Ситуация такая.
Из-за удаленности здания от ТП приходит завышенное сечение, AL 2х(АВБШвнг 4х240).
На вводе перекидной рубильник NH40-1000/3CS 3Р.
Обычно если приходит завышенное сечение я делаю ошиновку медную. Сажаю приходяший кабель на шину, а потом уже развожу на вводной рубильник или автомат, трасформаторы тока, счетчик.
А тут как? кабель то алюминиевый! посажу на медную шину и все хана.
Народ как правильно перейти с алюминия на медь, если контакты вводного аппарата не позволяют на прямую посадить приходящий кабель из-за завышенного сечения?

Проектировщик (Казань, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Ноября 2019 года, 17:24
(ссылка на это сообщение)

Кабель, медно алюминиевый наконечник, переходная шинка медная, аппарат

Конструктор (Волгоград, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Ноября 2019 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

А тут как? кабель то алюминиевый! посажу на медную шину и все хана.
Народ как правильно перейти с алюминия на медь, если контакты вводного аппарата не позволяют на прямую посадить приходящий кабель из-за завышенного сечения?

Электропроводящие смазки
ЭПС-90, ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Ноября 2019 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

а еще есть такие штуки как переходные пластины -  биметаллические пластины медь-алюминий для электрических соединений (ГОСТ 19357-81 Пластины переходные медно-алюминиевые. Общие технические условия).

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Ноября 2019 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)


Кабель, медно алюминиевый наконечник, переходная шинка медная, аппарат
зачем переходная шинка?
может на наконечнике остановимся?

Проектант (Самара, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Ноября 2019 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

зачем переходная шинка?

по ТЗ
Сажаю приходяший кабель на шину, а потом уже развожу на вводной рубильник или автомат, трасформаторы тока, счетчик.


Конструктор (Волгоград, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Ноября 2019 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)

зачем переходная шинка?
может на наконечнике остановимся?

Это всё лишнее.
Смазка ЭПС решает эти вопросы и обеспечивает хорошее переходное сопротивление
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Ноября 2019 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)


зачем переходная шинка?
может на наконечнике остановимся?

Это всё лишнее.
Смазка ЭПС решает эти вопросы и обеспечивает хорошее переходное сопротивление


сколько она служит? ее же, наверное, нужно периодически контролировать и возобновлять?

Инженер ( ? , Украина)
Рамбовский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Ноября 2019 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)

клемма АВВ OZXB6 принимает два кабеля до 300 кв, либо наконечники с переходной шайбой,.. либо как всегда в россии со смазкой....а чаще и без неё
* 2 ozxb6 +ozxb5.pdf
(126.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]

Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Ноября 2019 года, 07:53
(ссылка на это сообщение)

сколько она служит? ее же, наверное, нужно периодически контролировать и возобновлять?

Если придётся расшиновывать по какой-либо причине, то смазку нужно накладывать свежею.
Если сечения шин или кабеля (по току) подобраны не верно и будет нагрев сверх нормируемых величин, то смазка высохнет - и всё равно устранять причину нагрева, расшиновывать
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Ноября 2019 года, 01:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Братцы!
Кабель, медно алюминиевый наконечник, переходная шинка медная, аппарат
зачем переходная шинка?
может на наконечнике остановимся?

Вы правы. Так и поступлю.

Проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 14:17

автор: Химзащита
Сегодня в 10:06

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:26

автор: Opornik
Вчера в 10:23

автор: Evdbor
06 Мая 2024 года, 22:00

автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07

автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01

автор: 7777
03 Мая 2024 года, 13:32

автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33

02 Мая 2024 года, 10:23

автор: Mav
29 Апреля 2024 года, 10:01

автор: Ольга47
25 Апреля 2024 года, 13:45

автор: Mav
25 Апреля 2024 года, 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 680, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Alex2214, Привод, misterx, Evdbor, MikeS, Trust Me, Земский, Госсть