Дом жилой пятиэтажный без подвала. Проектирование системы уравнивания потенциалов

Количество просмотров - 1821
(ссылка на эту тему)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Ноября 2019 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)

Жилой 5-этажный дом, хрущевка, подвала нет, газифицирован. Кап.ремонт всех сетей. Весь 1 этаж занимают арендаторы. Во 2-ом подъезде находится ВРУ, под лестничной клеткой. Сделана выгородка. Вся разводка труб коммуникаций из металлопластика. В ВРУ устанавливаю 2 шины -РЕ и N. Забиваю наружное ЗУ и присоединяю к шине РЕ. От ВРУ через чердак я провожу силовые сети к этажным щита. А как сделать ОСУП? От шины РЕ ВРУ провести магистраль ГЗШ на чердак и по чердаку развести к стоякам коммуникаций и вместе со стояками спуститься стальной полосой 40х5 мм.. В каждой квартире к этой полосе присоединить проводом ПуГВнг-LS ванны. На чердаке присоединить газовые стояки к плитам, т.е. получается 24 присоединения стояков с газом (не знаю правильно или нет. С газовыми печками и котлами делала только частный сектор). Но как быть с вводом коммуникаций в здание? Или т.к. стальная полоса по стоякам в сан.узлах является ОСУП, то на вводе в жилой дом присоединять коммуникации к системе ОСУП не надо.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Ноября 2019 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)

Друзья проектировщики, кто-нибудь подтвердите правильность моих рассуждений или дайте свои предложения.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Ноября 2019 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Тара
Все надо делать согласно нормативных требований, поищите тут по ветке, много раз обсуждали подобные вопросы.

----- добавлено 04 Ноября 2019 года, 12:47 -----
Жилой 5-этажный дом, хрущевка, подвала нет, газифицирован.
А что с молниезащитой?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Ноября 2019 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Осуп это подключение на ГЗШ всех входящих ПЧ в здание из вне. Остальное это дсуп.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Ноября 2019 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Молниезащиты нет. Заказчик отказывается ее делать. Я говорила, что раз меняют все сети и надо делать ЗУ, то надо бы предусмотреть молниезащиту. Но увы. Я много читала на форуме, но меня очень интересует вопрос с газоснабжением. Я никогда не делала для жилого дома. И т.к. отсутствует подвал, то все мои сети прокладываются по чердаку. По чердаку прокладываться будет и стальная полоса для заземления ванн, стальная полоса спускается с чердака на 2 этаж по стояку с неметаллическими трубами В. Но как быть с газом. Прочитала тех.задание раздел газоснабжение, там такая ерунда. Списали откуда-то, даже не корректировали (там и про подвал и лифты, которых нет). Ладно буду разбираться с газоснабжением, хоть бы нать с чего начать?

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Ноября 2019 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

На чердаке присоединить газовые стояки к плитам, т.е. получается 24 присоединения стояков с газом (не знаю правильно или нет. С газовыми печками и котлами делала только частный сектор).
В смысле газ идет по чердаку что ли? Почитайте ПУЭ, сп по внутр эл. оборуд. зданий, пожарные нормы и нормативы на молниезащиту (т.к. она связанна с заземлением). Что молниезащиты небудет конечно очень плохо. Вообще проходить по чердаку магистральными сетями довольно странное решение, вроде это как считается пожароопасное помещение, первый раз про такое слышу, если честно есть сомнения что так вообще можно делать (особенно по пожарным нормам), почитайте нормы на эту тему, в ПУЭ есть раздел в главе 2.1 "Электропроводки в чердачных помещениях" (это помимо других требований которые есть в ПУЭ и остальных нормативах включая пожарные нормы). Я кстати никогда в чердаках ничего кроме освещения чердака не прокладывал, и то там особенные нормативные требования надо выполнять.

----- добавлено 04 Ноября 2019 года, 15:02 -----
Молниезащиты нет. Заказчик отказывается ее делать.
Ну так проект должен быть в любом случае, ато потом в случае чего он на вас стрелки переведет-"проектировщик не делал проекта по молниезащите".

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Ноября 2019 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

А что странноо? Подвала нет, 1-ый этаж поликлиника и еще 3 мелких субарендатора. Смотрела фото объекта. Получается, что все коммуникации заходят в каждый подъезд (кроме кабеля. Он зашел во 2 подъезд и там эл.щитовая под лестницей.) На площадках 1 этажа видны все трубы коммуникаций, видно как из пола плщадки в 2 стороны выходят трубы. Поэтому провести распределительные сети нет возможности по низу. Такие схемы электроснабжения через чердак применяли раньше при 2-3- этажном строительстве. Меня напрягает только то, как сделать ОСУП и подсоединить газопровод.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Ноября 2019 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Меня напрягает только то, как сделать ОСУП и подсоединить газопровод
Тяните проводники уравнивания потенциалов до места ввода газа в здание или до места диэлектрической вставки (если она есть) или к месту выхода газопровода из земли.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Ноября 2019 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

По этой же причине придется уходить на чердак и стальной полосой, но лучше наверное проводом ПуГВнг-LS в трубах, и спускаться по стоякам коммуникаций для заземления ванн. Да, еще один момент требует прояснения. Я ставлю коробку КУП в сан.узле, и на каждом этаже ответвляюсь от магистрали проводом сеч. 4мм., от коробки проводом сеч. 4 присоединяю ванну. И от этой же коробки я должна привести заземляющий проводник к шине РЕ щитка ЩК? Как я писала ВРУ у меня во втором подъезде и там я смогу сделать ОСУП, т.к. в каждом подъезде видны вводы В, К, Т и Г, но вот как пройти в другие подъезды? У меня есть 2 варианта: 1. Т.к. я уже поднялась магистралью ГЗШ на чердак и на каждом подъезде делаю ответвления от нее по стоякам коммуникаций, т.е. у меня на каждый подъезд 4 ответвления, то сделать 5 ответвление рядом с распределительной сетью этажных щитов. Спуститься таким образом с чердака на первый этаж и там присоединить все коммуникации (так сделать в 1, 3, 4 подъездах) 2.Или может можно выйти полосой от вру во втором подъезде на наружную стену жилого дома и на высоте между 1 и 2 этажом (3-3,5м. от уровня земли) проложить магистраль к 1, 3, 4 подъездам и таким образом сделать ОСУП? При таком варианте расхода материала намного меньше, но смущает-можно ли по наружной стене?

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Ноября 2019 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

К гзш присоединить коммуникации по низу, на чердаке продублировать соединение коммуникаций верхних этажей к шине/проводнику РЕ распред сети.это моё личное мнение

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 04 Ноября 2019 года, 18:52
(ссылка на это сообщение)

лучше конечно по низу - путь короче до заземления и ГЗШ.

от ГЗШ в 2 подъезде открыто проложить полосу до дворового фасада, далее по фасаду открыто полосой 50х5мм в уровне пониже, но с отступом от земли и соединить вводы металлических коммуникаций в подъезды (видимо в каналах пола 1 этажа).
где то должен быть бойлерный узел ввода отопления и ввод водопровода их нужно присоединить к этой полосе.
полосу необходимо на открытых участках покрасить согласно расцветке в ГОСТ 33542-2015.
прокладка силовых электропроводок в пожароопасном чердаке думаю запрещена и без обеспечения противопожарных мер недопустима.
почему вы не рассматриваете прокладку в трубах в уровне выше 1 этажа по дворовому фасаду снаружи здания открыто ?
такое вполне возможно и я видел.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 04 Ноября 2019 года, 20:31
(ссылка на это сообщение)

Коммуникаций на чердаке, которые надо присоединить к ОСУП нет, там неметаллические трубы. На чердак веду полосу, чтобы спуститься  по стоякам к ванным. Все вводу коммуникаций на лестничных клетках 1 этажа, квартир на 1 этаже нет. Видны выходы труб из пола на лест. клетке. В каждый подъезд свой ввод коммуникаций. Поэтому и спрашиваю, возможно ли проложить магистраль ГЗШ по наружной стене дома и заходить ею в каждый подъезд.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 05 Ноября 2019 года, 03:04
(ссылка на это сообщение)

возможно ли проложить магистраль ГЗШ по наружной стене дома и заходить ею в каждый подъезд.
Не запрещается

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Тара
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Ноября 2019 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

После общения с заказчиками и выяснения всех деталей, картина такая-есть щитьвая во 2 подъезде, под лестницей (но деваться некуда), в 3-ем подъезду ИТП и рамка ввода, с правой стороны при входе в подъезды ввод газа. Следовательно,  ст. полосу магистрали ГЗШ веду по наружным стенам здания и присоединяю к ней каркасы ме. дверей подъездов, захожу в тамбуры каждого подъезда и на вводе в жилой дом присоединяю газопровод, захожу в 3-ий подъезд в ИТП и присоединяю к ОСУП все труды (ВК и Т), во 2-ом подъезде от ГЗШ ВРУ поднимаюсь полосой на чердак  и по чердаку надо пройти к местам, где стояки коммуникаций, чтобы спуститься полосой по этим стоякам для присоединения ванн. Вопрос-как пройти полосой по чердаку. Возможны ли такие варианты: 1. полоса в борозде пола чердака; 2. полоса открыто по полу. Могу и я открыто проложить полосу по лестничной клетки 1 этажа открыто, да и подъем на чердак тоже осуществить открыто? Крепление полосы на держателях.

Инженер-проектировщик (Северск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Ноября 2019 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

вы не с сотового общаетесь ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 15:25

Сегодня в 14:56

автор: Lifad
Сегодня в 14:01

автор: Nikee
Сегодня в 13:42

автор: Huawei
Сегодня в 12:40

автор: Arozjankov
Сегодня в 11:59

автор: Омон
Сегодня в 05:55

автор: Irina 0611
Сегодня в 05:38

автор: Irina 0611
Вчера в 20:55

автор: Егор 81
14 Декабря 2019 года, 20:05

автор: Petrov-Vodkin
14 Декабря 2019 года, 19:23

автор: Kostas
14 Декабря 2019 года, 16:38

автор: Foxson
14 Декабря 2019 года, 11:14

автор: Dmitrij
13 Декабря 2019 года, 14:40

автор: Orej
13 Декабря 2019 года, 11:07

Последние 10 cообщений чата:
01 Декабря 2019 года, 16:04
подряда. Предложения на tsepelev_mv@mail.ru
01 Декабря 2019 года, 16:04
по направлению 19. Автомобильные дороги (главное что бы аттестат был получен до 1 апреля 2018 года). Есть необходимость в проведении экспертизы по договору.
01 Декабря 2019 года, 16:03
Коллеги, день добрый! Вопрос такой?
Есть ли на данном форуме аттестованные эксперты по направлению 47. Автомобильные дороги, ну или на крайний случай  
25 Ноября 2019 года, 15:42
Новый вид сайтов радует)
Желаю "Проектанту" дальнейшего развития!
20 Ноября 2019 года, 23:41
Сайты proektant.ua и proektant.kz переведены на новую систему. Возможные некоторые сбои в работе.
16 Ноября 2019 года, 17:07
Поздравляю всех Коллег с Днем Проектировщика!!!
11 Ноября 2019 года, 12:50
И вновь понедельник)
08 Ноября 2019 года, 01:16
С праздником!!
[улыбка]
https://cutt.ly/5eYh7Cd
04 Ноября 2019 года, 10:59
С праздником всех!
[улыбка]
28 Октября 2019 года, 14:34
Понедяпница дает стране угля

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines