Работа АВР при восстановлении питания. Отработка АВР при не срабатывании выключателей

Количество просмотров - 6680
(ссылка на эту тему)
Yuliya F
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Сентября 2019 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
АВР: Две секции, два вводных автомата плюс межсекционный автомат. АВР выполнен на микропроцессорном реле. Программно реализовано отслеживание неподчинения автоматов сигналам (включение/отключение) микропроцессорного реле. АВР без токовой паузы.

При восстановлении напряжения микропроцессорное реле подает сигнал на включение выключенного по АВР вводного автомата, после чего подает сигнал на выключение секционного.
Как правильно должен отрабатывать АВР в следующих случаях:
1. Если по сигналу реле не включился вводной автомат
2. Если по сигналу реле не выключился секционный автомат?

Буду благодарна, если кто-то поделится полным алгоритмом работы АВР.

Инженер (Минск, Беларусь)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Сентября 2019 года, 23:18
(ссылка на это сообщение)

Мы о каком напряжении говорим?
АВР без токовой паузы разрешено ТУ?

По 0,4 кв так делать нельзя.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Yuliya F
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Сентября 2019 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, АВР для 0,4 кВ. Мне это известно, но выполнить АВР без токовой паузы было требованием заказчика.

Инженер (Минск, Беларусь)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Сентября 2019 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

По 0,4 кв так делать нельзя.

но делают

Конструктор (Волгоград, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Сентября 2019 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Сначала с сетевой организацией согласуйте, потом пусть  Заказчик требует

Самовольно может так и делают, до поры...

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Сентября 2019 года, 20:31
(ссылка на это сообщение)

При исчезновени. Напряжения, без выдержки времени по 0,4 не обойтись , дабы кз с линии не притащить на второй ввод, очевидно, что пока напряжение по вводу не пропало или снизилось, секционник включать не надо, а вот при восстановлении питания на вводе, обратный переход.. вкл ввод, откл секционника с выдержкой времени практикуют, по 0,4. В принципе те же действия дэмов, только автоматически.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Сентября 2019 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

Что там выше по схеме, знает кто?
Было бы все так просто, каждый потребитель старался ставить АВР без токовой паузы при включении

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Сентября 2019 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

С головой по любому согласовывать нужно..
Я к тому, что реально это

----- добавлено 09 Сентября 2019 года, 21:06 -----
Имха если совсем без паузы надо ставим UPS подходящей мощности и ответственных через него

Конструктор (Волгоград, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Сентября 2019 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

В схеме АВР, чтобы реально данное было разрешено не встречал.
В оперативных переключениях персоналом, встречал данное разрешение.

СО, как правило потребителя с АВР без электрических блокировок не пропустит по стороне 0,4.

Заказчик, что угодно может хотеть.

А так инструкция по переключениям обновлена, можно почитать http://docs.cntd.ru/document/542633279


Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Сентября 2019 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

Авр без паузы- тавр. И то условно ( будут миллисекунды прерывания при самой идеальной синхронизации). В любом ином случае- это миф. Ибо куда вы денете время реагирования элементов.  Авр на контакторах помедленее, но  тоже достаточно бодрые при минимальных выдержках. На приводах автоматов самые медленные. И это не рассматривая отстройку по времени. Какой там " без токовой паузы" , что за сказки. Скорее всего, автор неудачно высказался, а предполагается нулевая выдержка, и разрыв только последовательным действием аппаратов и прочих элементов. Но и тут опасность есть, действительно, т.к.  вопрос разброса характеристик аппаратуры и ответственности изготовителей за них  дискуссионный, поэтому жестко нулевую выдержку делать не надо. Реле времени/таймер должен быть, а уж эксплуатация, если хочет, пусть обнуляет его
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Сентября 2019 года, 05:13
(ссылка на это сообщение)

Еще раз перечитал первый пост.. возможно вопрос по бестоковой паузе относится не к работе АВР при исчезновении ввода, а автоматическому восстановлению раздельного снабжения

Конструктор (Волгоград, Россия)
Yuliya F
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Сентября 2019 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)


возможно вопрос по бестоковой паузе относится не к работе АВР при исчезновении ввода, а автоматическому восстановлению раздельного снабжения


Именно так и есть. Возможно не совсем корректно было изложено изначально: Два независимых ввода, работающие на две разные секции шин. При пропадании напряжения сначала отключается ввод, после чего (если команда успешна и ввод отключился, а также нет аварий и КЗ) включается секционный автомат. При востановлении напряжения сначала включается ввод, после отключается секционный.

Инженер (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Сентября 2019 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

При востановлении напряжения сначала включается ввод, после отключается секционный

смело
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Сентября 2019 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Я и пишу, уже неоднократно. Сети не пропустят!

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Сентября 2019 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Я и пишу, уже неоднократно. Сети не пропустят!

я бы не был так категоричен, учитывая..
Что там выше по схеме, знает кто?

например оба трансформатора заказчика, объект первой категории (иначе зачем АВР?)
ну и восстановление нормальной схемы оперативниками в любом случае предполагает вход-выход в параллель, автоматика это может сделать быстрее (время параллельной работы, перетоки которых все бояться..) и безошибочнее чем ДЭМы

----- добавлено 10 Сентября 2019 года, 11:51 -----
Кусок проекта стадии П, корявенько общими фразами (не наше творение, мы по нему рабочку делаем), но экспертиза и все согласования пройдены.
Для ясности это промка, хозяин подстанций включая 110/35/6 заказчик.
Рис_ 1.jpg
 
* Рис_ 1.jpg
(1197.61 Кб, 1555x858)  [скачать]  [загрузок: 304]

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 704, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Виталина, Top4ok, Холоденин Алексей, Вадик, Чистильщик, Владимир134, Imp, sergey158, Walkmax, Sasha 4312, AdreN, РоманC, Ольга47
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines