Добрый день, Всем! Помогите найти стандарты, где говорится о пожарной сигнализации в теплицах категории "Г"? Перерыла все возможные НТД, может кто сталкивался при проектировании с теплицами.

? (Атырау, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Августа 2019 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

Вы вроде Казахстан представляете. Нормативы какого государства интересуют? В Казахстане по моим данным вобще нет категорирования

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Евгений Л
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Сентября 2019 года, 06:13
(ссылка на это сообщение)

А почему теплицы категории Г? Г - это Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени;
горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. Что там подобного в теплице?

Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Сентября 2019 года, 20:19
(ссылка на это сообщение)

но ведь там повышенная влажность и гореть не чему.
и страна проектирования ни при чём.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Сентября 2019 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

Еще раз. От автора ветки не услаышал про категорирование в Казахстане. Повышенная влажность и гореть нечему не имеет никакого отношения к делу.
Например, торф активно используется в качестве удобрения

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Сентября 2019 года, 21:32
(ссылка на это сообщение)

теплицы вполне могут быть на гидропонике (без грунта) или влажные грунты при постоянном поливе.
и торфа там не столько как в подмосковье (10-30м), а 10-15 см и он влажный.

----- добавлено 18 Сентября 2019 года, 21:37 -----
добавлю
некоторые растения выращивают в горшочках на цементном полу.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Сентября 2019 года, 21:42
(ссылка на это сообщение)

Не надо рассматривать частные случаи. Могут, не могут. Вы полностью владеете технологией гидропоники? Какие удобрения применяются при гидропонике. Обычно куча удобрений разлагается с выделением водорода или метана. Но ув. Земский по прежнему отказывается давать методику расчета категорий для объектов сельскохозяйственного назначения, а категорировать требует.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Сентября 2019 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

я потому и пишу, что имею опыт и несколько раз был в теплицах, в т.ч. на гидропонике.
потому и требует, что как пожарники не доконца владеет, а перестраховывается.
метан выделяется в коровниках и свинарниках и думаю не надо слепо следовать "как бы чего не вышло", везде голова и опыт требуется.

----- добавлено 18 Сентября 2019 года, 21:48 -----
Обычно куча удобрений разлагается с выделением водорода или метана

удобрения не разлагаются, а растворяются и перерабатываются микроорганизмами с превращением в гумус (плодородный слой).
вы уж не судите меня строго, я ведь за актуальность информации, а не лишь бы "хлопнуть".

Руководитель группы (Омск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Сентября 2019 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

При чем тут перестраховываться? Есть нормативные документы. Я уже лет пять борюсь с категорированием объектов сельскохозяйственного назначения. Якобы где-то в 123-ФЗ и СП12 написано, что их надо категорировать. ВНИИПО в лице ув. Земского подтверждает необходимость категорирования и требует (есть письмо где ув. Земский значится исполнителем) учитывать в том числе сухой навоз или не сухой не помню.
Дается теплота сгорания навоза для желающих. А к мокрым процессам вы теплицу не отнесете, ибо наши благодетели из ВНИИПО собираются убрать фразу и т.д. из  пункта А.4 приложения А СП5.13130.2009. Да что там, в холодильных камерах заставляют делать пожаротушение, так как холодильная камера - это не камера охлаждения

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Евгений Л
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Сентября 2019 года, 04:17
(ссылка на это сообщение)

В Казахстане по моим данным вобще нет категорирования

В смысле - нет? ТР "Общие требования пожарной безопасности" устанавливает категории взрыво- и пожароопасности. Другой вопрос, что специалистов настолько мало, что даже государственная экспертиза не всегда требует. А бывает, что требует в помещениях, не требующих категорирования. Видел проекты, где в помещении с горючими материалами стояла категория Д. А вот отдельно раздела ПБ у нас нет.

Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Сентября 2019 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

Изучал норматив Казахстана по поводу куда ставить датчики и делать пожаротушение, нигде ни одного слова не нашел про категории пожарной опасности. Сейчас подымать надо ветки, искать, но вроде приказ какой-то был об отмене норматива с категорированием.
Впрочем Вы лучше знаете, что у Вас творится. Ulmeken наверно пятый представитель Казахстана, у которого я пытаюсь узнать по какому документу там категорируют здания и помещения

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Евгений Л
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Сентября 2019 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)

по какому документу там категорируют здания и помещения

Я ж написал - Технический регламент "Общие требования пожарной безопасности", приложение 18. Ещё в некоторых СП есть по конкретным помещениям, например, котельных. Но у нас и в нормативке полный швах - недавно делал по котельным топливоподачу жидкого топлива - в СП некоторые пункты дублируются - в одном написано" допускается ", в другом - то же самое, но "следует". Российские нормативы гораздо конкретнее и подробнее.

Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Scheglov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Мая 2020 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

В Техническом регламенте должен быть ответ

Прораб (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: КВН-68
Вчера в 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31

автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Lexx 163, Маркос, Земский, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines